有臺機子做測試時,參照標準 YD/T 731-2008源效應過不了。里面電壓整定值為額定電壓半載時電壓為整定值。負載調整率要求小于等于0.6%。源效應要求小于0.1%。我現在測試發現負載調整率能過但超過0.1%。如果按照上面那個公式計算,即使我在額定電壓下 (滿載輸出電壓-整定值)/整定值 都超了0.1%,然而實際上我的低壓跟高壓兩種情況下滿載輸出電壓跟額定電壓下滿載輸出電壓只相差0.001V。但按照上面那公式計算我的源效應過不了。是不是我對標準理解錯了。