用mc34063a做的有反激變壓器隔離的變換器,但是不能帶負載,即使開路也達不到設計輸出電壓,大俠們這是怎么回事。小弟剛學電源這塊,很多不懂
出現在不能帶負載的情況,一般會是哪些地方出錯了?
不能待負載?
是輸出電壓不夠還是沒有驅動呢?
是反激,接法有點亂。有人指點說,次級沒有提供參考電壓,在光耦前要加個穩壓管等,但是我覺得:
mc34063a的inv_comp角是誤差放大器的反向輸入端,正向輸入端是一個1.25v的參考電壓,就通過這反饋穩壓的。
旅長,我這樣理解對不對,不再加穩壓管了
下面是mc34063a功能示意圖:
但是在實際電路中,不能帶負載,帶上負載輸出電壓基本是零,請問出現這種情況的話,一般都可能是什么地方出了問題?是反激同名端對嗎?
有很多可能啊。
IC沒有工作、限流電阻取值不合適、變壓器設計不合理等等。
你首先要確定,IC是否起振?然后根據具體的情況,一步一步推下去。
還有,你是不是考慮要價格保護性的RCD或者TVS什么的,防止IC被漏感造成的電壓尖峰擊穿。
十分感謝!
IC起振了,但是占空比很小;取限流電阻時我已留了足夠的裕量,設計電流是0.3mA,設定的電流是1A;這樣分析就是變壓器的問題了,變壓器是定做的,不過我測得它的電感也是合理的,原邊150uh負邊30uh,功率是3w。電路中我也加了TVS
我又看了一下你的電路。
你設計輸出多少V?怎么輸出到光耦以后,光耦那里直接就接地了?那樣的話,只能輸出1V左右的電壓。
頻率是自己設計的,60K,與相位有關系?能不能祥細點,多謝!
你確定嗎?你的漏感也大的過頭了吧?通常變壓器的漏感怎么不會這么大。
TL431我用過,它提供了基準電壓,可是這里,我這樣理解的:如果達不到設計輸出3.3v話,流過光耦的電流對應的誤差比較器的反相輸入端電壓就比基準電壓小,繼續增大占空比,直至輸出電壓達到3.3v,我覺得這樣好像也說得過去,還有芯片的應用電路圖:
你這里的圖沒錯呀。輸出電壓經過兩個電阻分壓后進入誤差放大器,進行誤差放大,這樣可以使輸出電壓與基準電壓之間有一個恒定的關系,所以輸出就穩定了。
但你原來的圖是不對的,自己好好想想吧。
二次側開路測一次側電感,二次側短路側一次側漏感,同樣方法測二次側電感量