變壓器飽和原因大分析?

變壓器飽和原因大分析?

大家來說說變壓器飽和的原因是什么?一般怎么解決?

全部回復(27)
正序查看
倒序查看
hpxlove
LV.3
2
2010-08-14 16:10

 我想知道。

 關注!

0
回復
hong_chen
LV.4
3
2010-08-14 22:29
@hpxlove
 我想知道。 關注!
deltaB=Vin*ton/N*Ae  deltaB的大小決定磁芯是否飽和,DELTAB由磁芯的材料決定,是個變化的量,跟溫度關系比較大,所以通常設計之初都會留有一定的余量,防止飽和,一旦磁芯飽和,電感就等效為一導線,沒有抑制電流的能力了。
0
回復
2010-08-15 00:10

期待DX們解答。。。。

0
回復
hpxlove
LV.3
5
2010-08-15 11:42
@hong_chen
deltaB=Vin*ton/N*Ae deltaB的大小決定磁芯是否飽和,DELTAB由磁芯的材料決定,是個變化的量,跟溫度關系比較大,所以通常設計之初都會留有一定的余量,防止飽和,一旦磁芯飽和,電感就等效為一導線,沒有抑制電流的能力了。
    變壓器飽和的現象是什么? 回引起怎樣的后果?
0
回復
hong_chen
LV.4
6
2010-08-16 06:35
@yqjwy_2008
期待DX們解答。。。。
現象是環路電流突然增大,如果線路保護不及時,會引起元件損壞
0
回復
2010-08-16 10:01
@hpxlove
   變壓器飽和的現象是什么?回引起怎樣的后果?
當變壓器磁飽和時,此時如果保護電路動作不及時,那么直流母線電壓會加在MOS管上,而當正脈沖來的時候,MOS管會開啟,你想想這個時候有多大的能量,會發生什么事情?
0
回復
huchuyou
LV.5
8
2010-09-14 07:18
@心中有冰
當變壓器磁飽和時,此時如果保護電路動作不及時,那么直流母線電壓會加在MOS管上,而當正脈沖來的時候,MOS管會開啟,你想想這個時候有多大的能量,會發生什么事情?

心中有冰老師您好:

       關于變壓器磁飽和,依您的見解有那幾種情況會導致磁飽和?假如半橋變壓器原設計初級感量為:2.0-4.0mH.因某種原因如磁芯材質導致感量超出4.0mH,您說會不會導致磁飽和。

                                                                                                   謝謝!

0
回復
2010-09-14 08:36
@huchuyou
心中有冰老師您好:      關于變壓器磁飽和,依您的見解有那幾種情況會導致磁飽和?假如半橋變壓器原設計初級感量為:2.0-4.0mH.因某種原因如磁芯材質導致感量超出4.0mH,您說會不會導致磁飽和。                                                                                                  謝謝!

變壓器飽和還能分幾種呀?不解

變壓器飽和就是說你的電路中的變壓器最大磁通密度達到了磁芯的飽和點,此時磁通密度不再隨電流的變化而變化,也就是說此時變壓器對電流的變化沒有阻礙作用了,所以初級繞組可以看成是一段導線,而這是絕對不允許的。

至于你說的那個情況不好判斷。如果你設計之初預留量很足,那么有可能不會飽和,否則就和出線飽和炸機的現象。

0
回復
bpyanyu
LV.8
10
2010-09-14 08:54
@hong_chen
現象是環路電流突然增大,如果線路保護不及時,會引起元件損壞
如果是這樣的話就在變壓器上加個電流檢測限制初級電流,這樣應該不會發生這種現象了就
0
回復
cheng111
LV.11
11
2010-09-14 09:07
變壓器飽和就磨磁芯或者加大工作頻率
1
回復
2010-09-14 09:57
@心中有冰
變壓器飽和還能分幾種呀?不解變壓器飽和就是說你的電路中的變壓器最大磁通密度達到了磁芯的飽和點,此時磁通密度不再隨電流的變化而變化,也就是說此時變壓器對電流的變化沒有阻礙作用了,所以初級繞組可以看成是一段導線,而這是絕對不允許的。至于你說的那個情況不好判斷。如果你設計之初預留量很足,那么有可能不會飽和,否則就和出線飽和炸機的現象。
0
回復
cheng111
LV.11
13
2010-09-14 10:03
@心中有冰
變壓器飽和還能分幾種呀?不解變壓器飽和就是說你的電路中的變壓器最大磁通密度達到了磁芯的飽和點,此時磁通密度不再隨電流的變化而變化,也就是說此時變壓器對電流的變化沒有阻礙作用了,所以初級繞組可以看成是一段導線,而這是絕對不允許的。至于你說的那個情況不好判斷。如果你設計之初預留量很足,那么有可能不會飽和,否則就和出線飽和炸機的現象。
0
回復
liuhou
LV.9
14
2010-09-14 15:44
@cheng111
變壓器飽和就磨磁芯或者加大工作頻率
deltaB=Vin*ton/N*Ae,由上面的公式可知,變壓器的飽和與磁芯和匝數有關。同樣條件下,先大一號的磁芯,可防只飽和。
0
回復
yuyan
LV.9
15
2010-09-14 20:49
@liuhou
deltaB=Vin*ton/N*Ae,由上面的公式可知,變壓器的飽和與磁芯和匝數有關。同樣條件下,先大一號的磁芯,可防只飽和。
0
回復
yuyan
LV.9
16
2010-09-14 20:49
@yuyan

LZ最好自己體會一下變壓器飽和后的情況

0
回復
xia7412001
LV.4
17
2010-09-14 20:54
@hong_chen
deltaB=Vin*ton/N*Ae deltaB的大小決定磁芯是否飽和,DELTAB由磁芯的材料決定,是個變化的量,跟溫度關系比較大,所以通常設計之初都會留有一定的余量,防止飽和,一旦磁芯飽和,電感就等效為一導線,沒有抑制電流的能力了。
deltaB=Vin*ton/N*Ae  deltaB?????????這幾個量的中文意思是什么啊,能不能解釋一下,謝謝,菜鳥提問呵呵
0
回復
lz20060508
LV.5
18
2010-09-15 08:43

看IDS波形來判斷

0
回復
liuhou
LV.9
19
2010-09-15 16:14
@lz20060508
看IDS波形來判斷
變壓器飽和后,很有可能就炸機了,不過輕度飽和,變壓器只是會有些噪音。
0
回復
liuhou
LV.9
20
2010-09-15 16:16
@liuhou
變壓器飽和后,很有可能就炸機了,不過輕度飽和,變壓器只是會有些噪音。
一般我們在設計變壓器時,最好不好把B值設的過大,鐵氧體一般設在0.33T樣子,磁粉芯可設的大點,0.5T是可靠的。。
0
回復
liuhou
LV.9
21
2010-09-15 16:17
@liuhou
一般我們在設計變壓器時,最好不好把B值設的過大,鐵氧體一般設在0.33T樣子,磁粉芯可設的大點,0.5T是可靠的。。
如果變壓器的大小有余量,盡量把原邊匝數繞多點。
0
回復
cheng111
LV.11
22
2010-09-15 16:38
@liuhou
一般我們在設計變壓器時,最好不好把B值設的過大,鐵氧體一般設在0.33T樣子,磁粉芯可設的大點,0.5T是可靠的。。

鐵氧體的選擇這么大啊,那高溫的時候怎么辦?

我一般選擇0.26T

0
回復
cheng111
LV.11
23
2010-09-15 16:42
@liuhou
deltaB=Vin*ton/N*Ae,由上面的公式可知,變壓器的飽和與磁芯和匝數有關。同樣條件下,先大一號的磁芯,可防只飽和。
我現在設計完變壓器后,還會重新又變壓器匝數和初級電感量來推算頻率和磁通密度,這樣來防止變壓器飽和等一些不良事件的發生。這樣還可以減少變壓器的重復設計...
0
回復
2010-09-15 17:04
@cheng111
我現在設計完變壓器后,還會重新又變壓器匝數和初級電感量來推算頻率和磁通密度,這樣來防止變壓器飽和等一些不良事件的發生。這樣還可以減少變壓器的重復設計...

反推是設計中必須的步驟,否則,都不知道參數是個什么樣子

 

0
回復
cheng111
LV.11
25
2010-09-15 17:13
@心中有冰
反推是設計中必須的步驟,否則,都不知道參數是個什么樣子 
那我也慢慢走向成熟的設計方式了。
0
回復
A705590572B
LV.2
26
2012-09-15 15:05
@cheng111
我現在設計完變壓器后,還會重新又變壓器匝數和初級電感量來推算頻率和磁通密度,這樣來防止變壓器飽和等一些不良事件的發生。這樣還可以減少變壓器的重復設計...

請問反推B值是怎么推的啊,請指教,謝謝!

0
回復
A705590572B
LV.2
27
2012-09-15 15:06
@心中有冰
反推是設計中必須的步驟,否則,都不知道參數是個什么樣子 
請問反推B值是怎么推啊,謝謝!
0
回復
luoyanwu
LV.5
28
2012-09-16 09:36
@hong_chen
deltaB=Vin*ton/N*Ae deltaB的大小決定磁芯是否飽和,DELTAB由磁芯的材料決定,是個變化的量,跟溫度關系比較大,所以通常設計之初都會留有一定的余量,防止飽和,一旦磁芯飽和,電感就等效為一導線,沒有抑制電流的能力了。
0
回復
發
主站蜘蛛池模板: 欧美黑人肉体狂欢大派对 | 国产内射老熟女aaaa | 性色AV一区二区三区V视界影院 | 边摸边吃奶边做爰视频网站 | 亚洲a一区二区三区 | 免费看淫片 | 色网址在线观看 | 美女视频一区 | 国产精品民宅偷窥盗摄 | aaaa免费视频 | 最刺激的毛片无遮挡欧美 | 又粗又黄又硬又爽的免费视频 | a级网站在线观看 | 公和我做好爽添在厨房 | 性欧美视频在线观看 | 久久久久国产精品一区二区三区 | 精品乱子伦一区日本午夜 | 久久国产精品精品国产 | 在线观看三级网站 | 成人偷拍片视频在线观看 | 香蕉久热 | 午夜视频在线免费播放 | 国产午夜精品在线 | 九九热久久免费视频 | av狼地址 | 婷婷综合基地俺也来 | 亚洲综合图片区色 | 九歌在线观看 | 国产精品久久久久久久久免费蜜臀 | 国产高清美女一级毛片 | 国内精品国产三级国产a久久 | 69爱爱视频| 青草综合一区二区三区 | 91逼逼| 欧美日韩一区二区国产 | 操草视频| 在线观看你懂的网址 | 黄色在线视频观看 | 欧美成人一区在线 | 国产九色在线观看 | 免费黄网在线 |