圖上A1,A2對地是兩個~255V,兩極測量是~512V,這個整流電路按照全波整流計算,B點電壓應該是360V。
現在我搞不懂咋回事了,
空載 B點電壓是360V,接上負載就是260V。如果說是因為負載過大導致,這時候交流輸入端電壓也應該掉下來,但是沒有掉,還是256V、
實在想不出哪地方弄錯了。
這個問題應該是低級錯誤,現在我走進死胡同了。希望有人能幫我找到原因!
交流整流的時候,把電容充電到峰值后,二極管在余下的時候是不導通的,但是負載是一直在消耗的,這時候的輸出電壓跟負載和時間成反比跟電容值成正比,用示波器去觀察的話會觀察到輸出電壓是一個2倍于交流頻率的三角波疊加在直流上,用萬用表去測量的話出來的值是有效值,所以不能有效反映輸出電壓的變化。
從你描述的情況來看應該是你的輸出電容太小了,你把輸出電容增加到470uF甚至是4700uF,這樣紋波電壓會非常小,再用萬用表去測量電壓應該電壓就高了