電源線濾波器的基本電路

500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1071016367.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
電源線濾波器的基本電路如圖所示,各個器件的作用如圖中所標.
差模濾波電容:跨接在火線和零線之間,對差模電流起旁路作用. 電容值為0.1 ~ 1微法.
共模濾波電容:跨接在火線或零線與機殼地之間,對共模電流起旁路作用,電容值不能過大,否則會超過安全標準中對漏電電流( 3.5mA )的限制要求,一般在10000pF以下.醫療設備中對漏電流的要求更嚴,在醫療設備中,這個電容的容量更小,甚至不用.
共模扼流圈:在普通的濾波器中,往往僅安裝一個共模扼流圈,利用共模扼流圈的漏電感產生適量的差模電感,起到對差模電流的抑制作用.有時,人為地增加共模扼流圈的漏電感,提高差模電感量(想想怎樣能增加漏電感).共模扼流圈的電感量范圍為1mH ~ 數十mH,取決于要濾除的干擾的頻率,頻率越低,需要的電感量越大.
在一般的濾波器中,共模扼流圈的作用主要是濾除低頻共模干擾,高頻時,由于寄生電容的存在,對干擾的抑制作用已經較小,主要依靠共模濾波電容.醫療設備由于受到漏電流的限制,有時不使用共模濾波電容,這時,要提高扼流圈的高頻特性(采用前面介紹的一些方法).
基本電路對干擾的濾波效果很有限,僅用在要求最低的場合.要提高濾波器的效果,可在基本電路的基礎上增加一些器件,下面列舉一些常用電路:
強化差模濾波方法一:與共模扼流圈串聯兩只差模扼流圈,增大差模電感;
強化差模濾波方法二:在共模濾波電容的右邊增加兩只差模扼流圈,同時在差模電感的右邊增加一只差模濾波電容;
強化共模濾波:在共模濾波電容右邊增加一只共模扼流圈,對共模干擾構成T形濾波;
強化共模和差模濾波:在共模扼流圈右邊增加一只共模扼流圈、再加一只差模電容.
說明:一般情況下不使用增加共模濾波電容的方法增強共模濾波效果,防止接地不良時出現濾波效果更差的問題(見“搭接”部分關于pi形濾波器接地不良的討論) .