在滿負載的測試條件下,輸出電壓基本正常,但變壓器一直在響,而且輸出電壓“紋波”竟然達到7V多,顯然是開關電源沒有正常工作的緣故。后面我用示波器測試DS間的波形,發現開關頻率才30多KHz,TOP271一直工作在低頻PWM模式下,而我當時提供給變壓器設計廠家的開關頻率是132KHz,我不知道是不是由于271一直工作在低頻模式,才導致我上述出現的一系列問題??
我也調過反饋的一些參數,當我增大 用來設定環路的直流增益 光耦二極管端的電阻值時,頻率可以有所增大,達到60多K,但又出現了新問題:DS間的波形變成了很標準的方波!然后輸出電壓都增大,反饋那路電壓也增大了!還有,271工作一會兒就自動關機了!!不知道是什么緣故。
感覺自己能調的都調了,除了變壓器,現在都黔驢技窮沒有了思路,望各位大蝦給供點建議,謝了!