各位大蝦:
我在做一個35KW的逆變電源(DC600V輸入,380V輸出),用MC196控制,模塊用三菱的IPM(PM300DSA120),因為第一次做電?有以下幾個問題,請大家指點
1.因為空間有限,散熱器不能太大(目前已經是500×500,挺大的了),溫升有點問題(技術條件是:40度環境溫度,溫升不超過40度,我現在是50度了,我的載波頻率為4K),請教:怎樣在技術上可以降低模塊的溫升?
2.輸出是我們用了一個夏弗納的三相正弦波濾波器,75A的,很貴要18000一個,有沒有其它成本低一點的替代品.
3.在系統抗干擾上應該注意那些問題?如:模塊開通、關斷的時間,降低電壓電流比等等.
高位大蝦,一定伸出您的援手,拉兄弟一把,謝了!
逆變電源的高手請進
全部回復(20)
正序查看
倒序查看
@正弦芯
載波頻率太低.正弦波濾波器的主要成本是電感,可以從國內的電感廠家定購,用不了那么貴,至少可以省掉一個零.發熱問題,可以粗略的、簡單的理解:若按90%的效率估算,有350W的功率在產生熱量,也就是說你要用小風扇把一個350W的電爐吹涼快,哈哈!說得不對,見笑了.
謝謝您的回復了!
請教:
載波頻率太低是模塊發熱的主要原因嗎?
頻率提高,模塊的導通、關斷次數增加,發熱不是更厲害嗎?
我們這個電源不太好加風扇,在密封的空間,加風扇的效果不佳.
對正弦波濾波器,我們也有溫升與噪聲的要求,所以在買這么貴的.
不過真是太貴,成本受不了了.
正弦兄:請?jiān)俳o兄弟多指點一些吧!
請教:
謝謝您的回復了!請教:載波頻率太低是模塊發熱的主要原因嗎?頻率提高,模塊的導通、關斷次數增加,發熱不是更厲害嗎?我們這個電源不太好加風扇,在密封的空間,加風扇的效果不佳.對正弦波濾波器,我們也有溫升與噪聲的要求,所以在買這么貴的.不過真是太貴,成本受不了了.正弦兄:請?jiān)俳o兄弟多指點一些吧!
載波頻率的提高確實會增加發熱量,但不是成倍地增加;目前常用的載波頻率在10-20K;
提高載波頻率的原因有三點:
一.改善波形的精度,在4K的載波時,失真度比較大,每周期只有幾十個點;
二.降低濾波電感的感量和體積,也降低了發熱和成本;
三.可以提高濾器器的轉折頻率,降低電感在工頻時的損耗,
我昨天說的效率是指整機效率,如果僅僅是DC-AC的變換,效率大約在95-98%,與變頻器的效率相當,熱量的分配適當均衡一些,使逆變橋、濾波電感的熱量差不多.
在不加風扇的情況下,能有50度的溫升,我認為已經相當不錯了,讓我做的話,可能會有80度吧.
載波頻率的提高確實會增加發熱量,但不是成倍地增加;目前常用的載波頻率在10-20K;提高載波頻率的原因有三點:一.改善波形的精度,在4K的載波時,失真度比較大,每周期只有幾十個點;二.降低濾波電感的感量和體積,也降低了發熱和成本;三.可以提高濾器器的轉折頻率,降低電感在工頻時的損耗,我昨天說的效率是指整機效率,如果僅僅是DC-AC的變換,效率大約在95-98%,與變頻器的效率相當,熱量的分配適當均衡一些,使逆變橋、濾波電感的熱量差不多.在不加風扇的情況下,能有50度的溫升,我認為已經相當不錯了,讓我做的話,可能會有80度吧.
正弦兄:您太謙虛了!
希望可以與您交個朋友.
SHWSDQ@126.COM QQ:158393333
降低散熱器的溫升,減小散熱器的尺寸,是我目前遇到的最迫切的問題,正弦兄不知還有沒有更好的建議.
再次呼吁:各位路過的大蝦,提供幫助!
萬分謝謝!!
希望可以與您交個朋友.
SHWSDQ@126.COM QQ:158393333
降低散熱器的溫升,減小散熱器的尺寸,是我目前遇到的最迫切的問題,正弦兄不知還有沒有更好的建議.
再次呼吁:各位路過的大蝦,提供幫助!
萬分謝謝!!
0
回復
@hhhzzziii
大家幫幫忙?對這溫升,兄弟的確有點陷入困境了.望大家提供有益的建議,萬分感謝!另:我公司開始要做一些電源的項目,希望可以請幾位做逆變電源的高手坐鎮,呵呵,那位有興趣可以留言,也可以發簡歷到我的郵箱.
僅僅提供幾個想法
1.散熱器的溫升一定只能為40度么?散熱器的溫升多少主要取決于模塊內部芯片的溫度,仔細找原廠核算以下,也許能做到45度溫升也并非不可能;
2.如果你只有散熱器,沒有風扇,這么大的功率的逆變器,肯定很難設計的.除非你用其他的特殊冷卻方式,現在這種高效率的冷卻方式還是有的
3.頻率提高,你模塊的損耗肯定增加,從你描述中,我覺得提高開關頻率是不可取的.怎樣進一步降低損耗才是你的議題,可以降低開關頻率,可以改變驅動電阻等;
如果在模塊發熱允許的條件下,再考慮升高開關頻率,降低濾波電感的體積,發熱和成本.做個折衷
僅僅提供幾個想法1.散熱器的溫升一定只能為40度么?散熱器的溫升多少主要取決于模塊內部芯片的溫度,仔細找原廠核算以下,也許能做到45度溫升也并非不可能;2.如果你只有散熱器,沒有風扇,這么大的功率的逆變器,肯定很難設計的.除非你用其他的特殊冷卻方式,現在這種高效率的冷卻方式還是有的3.頻率提高,你模塊的損耗肯定增加,從你描述中,我覺得提高開關頻率是不可取的.怎樣進一步降低損耗才是你的議題,可以降低開關頻率,可以改變驅動電阻等;如果在模塊發熱允許的條件下,再考慮升高開關頻率,降低濾波電感的體積,發熱和成本.做個折衷
siyin1980兄:
感謝你的回復!
1)從實際使用來講,我完全同意你的意見,只要模塊可以承受,可以正常工作,80度也沒關系.但是,我們的產品標準規定死了,要做型試試驗的,沒有辦法,所以,現在要死磕這個溫升的問題.
2)不知你可否題點一下,還有哪些比較好的冷卻方式.
3)改變驅動電阻,是指改變開通、關斷的波形嗎,使之變陡,減少損耗?
請多多指點,感謝不盡,呵呵!
感謝你的回復!
第一次做電源就搞這么大功率的,厲害.還是要從源頭上來解決溫升的問題,改善控制方式,減小開關次數.
zli兄:
沒的辦法,本身做逆變電源的經驗就沒有,硬著頭皮上的,呵呵,所以請走過路過的各位兄弟多提一些建議.
降低開關頻率,我也試過的,有些副作用:濾波器、波形這方面要有些犧牲.
大家以前有沒有做過這樣類似的項目呢?教授一下,呵呵!
謝謝大家
沒的辦法,本身做逆變電源的經驗就沒有,硬著頭皮上的,呵呵,所以請走過路過的各位兄弟多提一些建議.
降低開關頻率,我也試過的,有些副作用:濾波器、波形這方面要有些犧牲.
大家以前有沒有做過這樣類似的項目呢?教授一下,呵呵!
謝謝大家
0
回復
@hhhzzziii
zli兄: 沒的辦法,本身做逆變電源的經驗就沒有,硬著頭皮上的,呵呵,所以請走過路過的各位兄弟多提一些建議. 降低開關頻率,我也試過的,有些副作用:濾波器、波形這方面要有些犧牲. 大家以前有沒有做過這樣類似的項目呢?教授一下,呵呵! 謝謝大家
你現在遇到的問題,并不是如何解決,而是能不能解決,也就是方案的可行性問題.
建議你考慮:一.在保證溫升的情況下,計算一下散熱器的散熱功率;二.測一下電路的效率,算算耗散功率.然后兩者比較一下,看看是否可行.
總得來說,你遇到的是一個難題.
還可以考慮增加殼體散熱.
建議你考慮:一.在保證溫升的情況下,計算一下散熱器的散熱功率;二.測一下電路的效率,算算耗散功率.然后兩者比較一下,看看是否可行.
總得來說,你遇到的是一個難題.
還可以考慮增加殼體散熱.
0
回復
@hhhzzziii
siyin1980兄: 感謝你的回復! 1)從實際使用來講,我完全同意你的意見,只要模塊可以承受,可以正常工作,80度也沒關系.但是,我們的產品標準規定死了,要做型試試驗的,沒有辦法,所以,現在要死磕這個溫升的問題. 2)不知你可否題點一下,還有哪些比較好的冷卻方式. 3)改變驅動電阻,是指改變開通、關斷的波形嗎,使之變陡,減少損耗? 請多多指點,感謝不盡,呵呵!
1.我看到過一些比較特殊的冷卻方式的文章,用鋁散熱器是比較常見的,但是你不能用風扇,這個方法我覺得就不一定可行了.
我記得除了通用的自然冷卻,強制風冷以外,還有液體冷卻,蒸發冷卻,熱電制冷,熱管制冷等,可惜我也不是很熟,但是肯定是有辦法解決的,可能需要你自己去找以下;
2.是的,就是這個意思.當然減小驅動電阻在降低損耗的同時,會造成關斷劍峰電壓問題,但是這個可以通過吸收電路加以解決.
你降低開關頻率以后,也就意味著你系統中的諧波分量也改變了.
用原來的濾波器當然會有問題
用原來的濾波器當然會有問題
0
回復
@正弦芯
你現在遇到的問題,并不是如何解決,而是能不能解決,也就是方案的可行性問題.建議你考慮:一.在保證溫升的情況下,計算一下散熱器的散熱功率;二.測一下電路的效率,算算耗散功率.然后兩者比較一下,看看是否可行.總得來說,你遇到的是一個難題.還可以考慮增加殼體散熱.
樓上老兄說的是對的,正確的操作方法應該是先進行仿真計算,確認可行性后再操作.國內這種一窩蜂上馬,抄襲別人的方案等惡習不改變是不行的
0
回復