1.RT使用100K,CT為220pF,實測頻率才33K
將RT改為10K,CT改為2.2nF,頻率為71K
是否電容太小易干擾?
2.系統為12V DC Flyback 輸出24V 4A
但實際上24V只能帶2A,大于2A輸出電壓開始下降,COMP電壓達到6V
這是什么問題?要改哪里?
目前431的配置是 上拉電阻20.5K,對GND是2.4K,431RC 1K對100nF,PC817 二極管并1K,正端2.4K至24V輸出。