我做的交流數字電源輸出電壓220V空載時很穩定輸出基本變化0.1V左右,但帶載500w時有1V左右波動,算法已經想好了好多辦法都不行,還是有1伏左右波動.
然后我用萬用表測量電壓反饋后采樣電壓,發現輸出有1伏左右波動時,反饋電壓沒有變化,不知道什么原因,幫忙看下我的反饋采樣電路有問題嗎,謝謝
謝謝知道了,現在有一個奇怪的現象,我無論用電壓互感起還是霍爾對輸出電壓進行采樣,在開環或者固定占空比情況下,如果輸出電壓改變1v,采樣整流濾波后的電壓會很敏感的隨輸出變化約10mv,這是正常的。但進入穩壓調節后,輸出電壓有1v多上下波動時,采樣整流濾波后的電壓基本不變,采樣電路就不能檢測到輸出電壓波動了。這是什么原因造成的啊。讓我很困惑。