220V的變頻器用在110V電源為何出現了停機現象
用施耐德變頻器0.37KW 三相輸出型號的,在供電電壓是220V /50HZ的時候,電機可以正常運轉,負荷是180KG;但在電壓是110V的時候(中間經110V轉為220V/1.5KW變壓器變壓),空載時正常,加負荷出現了運轉停頓現象,電機的額定電流是2.3A,0.37KW三相電機,怎么辦啊?
全部回復(16)
正序查看
倒序查看
@lhgcuckoo
估計是變壓器接法不對,輸出功率不夠
接線方法對啊,變壓器也不發熱啊,功率是1.5KW,但還是不行啊,因外接電源是通過插接頭-導電環-插接頭連接到變頻器輸入端,只是接頭有些發熱是不是和這個有關系?線徑是不是要加大(因用的是0.75平方的線)?11502163961150216597.doc