1.一次側在Fuse之后就不用考慮線與線的距離,對嗎?如有是,對Fuse是否有特殊的要求?
2.一次側AC與DC的距離要大于2mm,這是依據UL的哪一條?
我對這部分有點疑惑請大家幫忙
一次側AC與DC的距離要求?
全部回復(9)
正序查看
倒序查看
@網博電源
答復如下:1\對的,FUSE有UL認證就OK了.2\如果是ITE,則是依據UL60950-1,2.10基本絕緣的要求.實際上應該是一次側FUSE之前的距離要求一般為CL>2mm,CR>2.5mm
老兄能否解釋一下UL60950對fuse marking的要求?其中1.7.6中“Where fuses with special fusing characteristics such as time delay or breaking capacity are necessary, the type shall also be indicated.”對于這些的fuse要如何標記?
0
回復