想自己設計一個250KVA,三相380V進,三相200V出干式變壓器。
請教各位一下。
鐵心用進口舊片:0.35mm的片 最寬片:170mm左右,分6級梯度。
截面積在:大概在180cm2左右。
初級使用:120mm2截面積的銅線。Bm取1.65,匝間電壓取6V左右。初級取37圈。
次級使用:240mm2界面接的銅線,次級取20圈。
各位幫忙分析一下。是不是可行?
沒坐過這么大的變壓器,實際上,就連變壓器都設計的不多。
謝謝。坐等大牛分析。。。。
mail:hello_z@126.com
想自己設計一個250KVA,三相380V進,三相200V出干式變壓器。
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
不知道樓主的三相220V出是什么意思,也不知道你的這個220V的三相電源能干什么。你知不知道220V跟380V之間的關系?在電力系統中380V的電壓是由電力變壓器產生的,在電力變壓器的內部是一個三相平衡的中點接零的三相變壓器,在變壓器的三根相線之間產生的電壓就是380V,而在三根相線與零線之間產生的電壓就是220V。按你說的做法,不管你的設計對與不對,如果你在你設計的變壓器的次級是三個220V的相電壓的話,那每一根相線與零線之間的線電壓只有127V,你只能用來點燃127V的燈泡或者使用127V供電的電器,你要知道,凡是不平衡供電的電壓是需要零線的。
0
回復
@hbkxh
供應3M特種電氣絕緣膠帶:
Spuer10 ,92, 1205, 98C-1, 98C-12, BI-01,CIG-1, 27, 69, 79,
3M防靜電膠帶#40 等各種電氣膠帶。有這類需要的請加Q:2627989360 或致電:15286818524 蔣小姐
0
回復