電源輸出功率不大,50W左右,四路隔離。就是輸入電壓比較高。大家有沒有好的思路。
第一應該用反激還是正激?
第二輸入電壓很高,開關管如何來選?
第三是用分離器件調整還是集成的,要用集成的(比如3844)電路供電如何解決?
輸入電壓多大呢?
具體神馬條件呢?給出來看看嘍。
雙管反激似乎是你這個案子最理想的解決方案
管子選用1000v左右耐壓的
用384x系列可以做,但是驅動部分麻煩點,要加驅動變壓器
關注一下!
極好的方案,可以用驅動IC作高邊浮驅,或驅動變壓器
學習中。
輸入直流900V,輸出+15V、1A,-15V、0.5A,+5V、2A,24V、0.5A,四路隔離。輸入電壓較高,請高手能給出個實施方案。
用綠環或 EE13 變壓器,可以按1:1:1, 圈數可以為 25-30 左右,自己定義好同名端, 高驅繞組注意絕緣, 或用 三層絕緣線。
說得很詳細了
具體你照上面兄弟說的做法上機看看,變壓器驅動一般加一級圖騰
驅動變壓器需要電容隔直嗎?