(2)切換。當主市電電源因出現故障而不能供電時,該設備就會自動將負荷切換到備用電源,即順次關掉主電源的SCR和打開備用電源的SCR。并且測量時間與切換時間總和藥小于4.17ms。
將兩個電源彼此連接而忽略切換時間的STS不應該是先和后斷型的靜態開關。如果其中一個電源由于輸入端短路或其他原因而導致該電源處于欠壓狀態時,該靜態開關電路就會測量到這種欠壓而將負荷切換到備用電源,并且跳過兩端的斷路器加到負荷上。其次,如果兩臺UPS的輸出端是一個連接點,也可能導致兩個系統負荷的嚴重分流。由于上述原因,一個閉環的切換程序就不能完全被執行。
備用電源應該連續的被監視,目的是使這個電源的SCR導通前禁止切換,如果后備電源本身的電壓和相位角在預設值之外,那么切換也可能被禁止。
(3)保護。靜態開關的切換邏輯將絕對可信:兩個電源(不論是兩個市電電源,兩臺發電機電源、兩臺UPS電源或任何電源的組合)絕不能做這樣的連接,即電源電流在經過負荷以前而首先從一個電源流到另一個電源,構成環流。控制SCR動作的邏輯電路應該有禁止這種導通的保護性的測量電路。
(4)工作的對稱性。在不降額和損失保護功能的情況下,后備電源的工作也應和首選的主電源一模一樣。
(5)手動切換操作。靜態轉換開關可以作為手動開關使用。當作為手動轉換開關使用時,可以使靜態開關將負荷切換到所希望的電源上。如果被接人的電源與原來的電源在電壓幅度和相位上可以同步切換,也可以實現兩個非同步電源的切換。
(6)負荷不間斷切換。如果通過先合后斷開關從一個電源到另一個電源的切換時間可以忽略,那么這種切換就是不間斷的。但是,這種切換必須在設定的標準范圍之內,在預先設定的范圍內,不論何時都不會有直接從一個電源到另一個電源的電源構成環流。