大型UPS的安裝與調試
1 大型UPS的安裝
1.1 設備場地環境要求
小功率UPS電源設備由于體積小、重量輕、放置較為方便,無需專用場地,與負載就近放置即可。而大、中型UPS就需有特殊場地放置。
(1)設備就位場地應為水平硬質地面,如果安裝防靜電活動地板,則需考慮地板承重,應根據設備重量來設置鋼質托架。就位場地應能得到所有必要服務,尤其是光、電和良好的通風。
多數大中型UPS標準機型的電纜為下進下出型。UPS機柜的通風進氣口位于機柜的正面或側面,出氣口在機柜的上部。為此,在安裝UPS時,要求用戶事先準備好電纜敷設地溝,其深度為40cm左右。當用戶采用橋架電纜敷設方法時,應選用電纜為上進上出型的機型。
(2)就位場地應沒有灰塵,尤其不應有導電性質的塵埃,否則可能會導致設備內部電路短路而影響UPS的可靠運行。同時場地也不應包括或靠近熱源,以確保電源設備規定的環境條件。
(3)為了便于操作與設備維修和設備散熱,應至少使設備機柜四周留有50~100cm、上部留有100cm的空間。設計機房冷卻通風系統時要考慮UPS設備產生的熱量。
(4)UPS對工作環境溫度要求在0~35℃,最佳溫度為25℃左右。最佳濕度為40%~60%。
1.2 拆箱就位
大、中型UPS設備和配件包裝均為木箱。在拆箱時必須小心拆卸,及時檢查設備和配件(電池等)是否在運輸過程中損壞。在清除包裝材料之前,要確保所有配件都已找到。如設備或配件損壞或與設備定貨合同不符,應及時做現場記錄,并立即與供貨商聯系。
設備進入就位場地時應注意搬運安全,防止機柜傾斜、倒落砸傷人員或造成設備損壞。
1.3 設備配電
(1)采用斷路器以便設備與市電隔離
在設備的輸入進線前一級應加裝一個同設備功率容量相適應的斷路器,用來專為單獨控制UPS輸入電源通斷,所以UPS輸入斷路器的下口不要再接其它的用電設備,以免影響UPS輸入電源的正常通斷。這里要說明一點,有些用戶要求UPS在市電掉電后,UPS靠電池工作的時間很長,這樣,UPS所配的外接長延時電池容量會很大,為保證這部分外接電池能夠有足夠的充電電流,廠家會給UPS另外配一臺外接長延時電池充電器,此充電器的交流輸入電源要與UPS的輸入電源同時通斷,才能保證在有市電時,外接充電器對外接電池充電,市電斷電時,電池向UPS逆變器放電。所以這種充電器的交流輸入要與UPS的輸入電源接在同一斷路器的下口。UPS電源輸出端也應同樣加設一個輸出分電盤。
(2)斷路器的選型
在為UPS選配輸入輸出斷路器時,首先要求斷路器標稱的額定電壓要符合UPS的額定輸入輸出電壓,如單進單出的UPS選單極額定電壓為220V或250V的斷路器,三進三出UPS可選三極額定電壓為380V或415V的斷路器。要注意斷路器的額定分斷能力,要符合UPS廠家的要求。
斷路器的標稱額定電流要大于UPS的最大輸入電流和輸出電流,一般UPS廠家會直接給出輸入輸出斷路器的額定工作電流值或UPS最大輸入輸出電流值。
我要做獨立和并網的太陽能光伏發電系統。
太陽能組件的總功率為1KW,3KW,4KW或者20KW,逆變器的如何配置?
我聽說一般我們說多大功率的逆變器,是指逆變器的負載,是嗎?
最佳答案
對, 多大功率的逆變器, 是指逆變器的負載總功率.
太陽能電池組件的功率并不能決定逆變器的功率, 除非是并網型逆變器. 并網型逆變器只需求其總功率比所連接的太陽能電池組件總功率稍大一點點即可.
但是離網型的就必須要取決于負載的功率了.
逆變器的功率很多是以KVA表示的, 實際1KVA只有800W左右. 所以如果您的負載實際功率是800W的話,在不考慮容性負載,啟動電流等條件下,最少也需要用一個1000VA的逆變器.
如果有些負載的啟動電流特別大, 比如冰箱,電視機等電器,啟動時電流會有三四倍甚至更多, 這就要求根據具體情況配備逆變器.
蓄電池性能良好,其連接線路存在很大的線路損耗,造成了蓄電池放電時間的縮短。因此,UPS主機與蓄電池連接導線的阻抗不容忽視,要選用質量好,載流量合適的導線。由此可以引伸,UPS輸出電纜截面積的選擇,不僅僅要考慮安全載流量,還應考慮線路損耗壓降。
——UPS裝置距負載較遠時(大于100m),如按持續允許載流量所選電纜截面積,會造成壓降偏大,應按UPS對線路允許電壓損失的基本要求來選擇截面積,條件為小于2.5%Ue(額定電壓)=5.5V來定。比如,據有關試驗證實,輸出電流為200A的三相UPS,距離100m之內,選用120mm2的銅電纜的線路壓降為3.2V,但距離200m時,選用120mm2電纜的線路壓降為6.4V,已經不能滿足小于5.5V的要求,須改選150mm2的電纜。
——三相UPS負載不平衡情況下,零線電流較大,零線面積的選擇也應與相線的截面積相同。或者零線采用多芯小截面電纜并聯,總截面積與相線截面積相當,有利于減少集膚效應和交流阻抗。
——UPS輸入輸出零線絕不能斷開,也不能經過開關或保險絲。若零線中斷,負載若不平衡會造成輸出電壓嚴重不平衡。UPS前端電力變壓器的零線中斷造成用電事故也屢見不鮮。正常情況下,兩臺或多臺UPS并機要求的條件是:
· 相位和幅值相同,保證UPS之間無破壞性環流;
· 電流不平衡度:并機后每臺UPS輸出電流為總負載電流的一半;“1+1”、“N+1”并機系統的電流不平衡度應小于5%。
· 并機系統的過載及其恢復:若并機系統過載(在保護范圍內),系統內所有機器統一跳旁路;當并機系統過載消失,系統內所有機器自動恢復逆變供電狀態。
· 并機系統的故障關機及故障恢復:當并聯的UPS系統中任何一臺故障(主要為逆變器故障,包括過載、短路、蓄電池過放電等),該機自動關閉輸出,自動退出并機系統,不能將本身負載單獨轉到旁路,而是將負載均分到與其并聯的其他UPS上,待最后一臺UPS故障后,才轉到旁路上。當故障排除后,則需按照操作步驟將該UPS并入并機系統。
· 空載環流:指并機系統中任意兩臺UPS對應輸出各相之間產生的無功電流分量。“1+1”并機系統和“N+1”并機系統的空載環流要求均小于3A。
1)一旦發生斷中線故障,首先應該采取的措施是關斷輸入電源開關,而不是拔掉表現出損壞跡象的設備的電源線,因為受損的設備一定是連接在負載小的那一相回路上(阻抗高,電壓就高),斷開這一相的受損設備,只能使加到這一相其他負載設備上的電壓升得更高,加速對負載設備的損壞。
(2)在三相負載的配電系統中,中線的主要作用就是保證不平衡的三相負載上的電壓能夠平衡,一般情況下中線是不允許斷開的(即使要斷,也要同相線同時斷開),所以對于輸入輸出共零的