各位大俠,江湖告急啊!關于雷擊浪涌的
為什么做雷擊浪涌實驗,比如做8/20us波形的,有的稱共模多少 差模多少,比如:共模6KV,差模1.5KV 。而有的直接說能承受的沖擊電流是多少?比如:20KA
全部回復(9)
正序查看
倒序查看
我明白了!這個問題很專業也很簡單 我把這兩周真實的實驗心得給大家分享下:
先說下完整的一套防雷系統:我就拿我做的通信行業來說吧,防雷系統一般由3級防雷組成:避雷針、避雷器、電源上的浪涌保護器,作用如下:
避雷針:吸收45度內的直擊雷,一部分能量直接釋放到大地,還有一部分能量經過2級防雷裝置---避雷器;
避雷器:吸收一般為10---80KV甚至更大的從避雷針感應過來的能量,避雷器的次級會產生一個2KV左右甚至更高的殘壓,這個殘壓怎么消除呢?就靠3級防雷裝置----電源上的浪涌保護器。
想必大家看了會有很多疑問喝不認同的地方,實驗如何做?做的時候要注意什么?1、2、3防雷裝置內部原理又有什么區別。除了線路防雷,還有什么其他介質的防雷呢?
我先整理下,再和大家一起商討“防雷”。
0
回復