如何正確選用兆歐表
【摘要】本文詳細介紹了電力系統廣泛用于測量電力設備絕緣電阻兆歐表的選用、維護,以及在測量過程中為確保人身和設備安全所必須注意的安全事項。
【關鍵詞】兆歐表選用維護安全事項
1前言
在電機、電器和供用電線路中,絕緣性能的好壞對電力設備的正常運行和安全用電起著至關重要的作用。而說明其絕緣材料性能的重要參數是它本身的絕緣電阻值的大小,絕緣電阻值越大其絕緣性能越好,電力設備線路也就越安全;而兆歐表正是一種最常用于測量絕緣電阻的儀表,因此、對于怎樣選擇一只合適的兆歐表來測量相應電力設備的絕緣電阻,以及在測量過程中如何確保人身和設備安全就顯得非常重要了。
2兆歐表的選擇
選擇一只合適的兆歐表,對測量結果的準確性和正確分析電氣設備的絕緣性能以及安全狀況非常重要,因此來不得半點馬虎,必須認真對待。對于兆歐表的選取,通常從選擇兆歐表的電壓和測量范圍這兩方面來考慮。
2.1選擇兆歐表電壓的原則
選擇兆歐表電壓的原則是:其額定電壓一定要與被測電力設備或者線路的額定電壓相適應。電壓高的電力設備,對絕緣電阻值要求大一些,須使用電壓高的兆歐表來測試;而電壓低的電力設備,它內部所能承受的電壓不高,為了設備安全,測量絕緣電阻時就不能用電壓太高的兆歐表。下面例舉了一些在不同情況下選擇兆歐表電壓的要求。表1:
設備名稱 被測對象 被測設備的額定電壓 所選兆歐表的額定電壓
電機 旋轉、直流電機繞組的絕緣電阻 1000V以下的 1000V
1000V及以上的 2500V
交流電動機繞組的絕緣電阻 3kV以下的 1000V
3kV及以上的 2500V
電力變壓器及電抗器 繞組的絕緣電阻 2500V或5000V
互感器 繞組的絕緣電阻 2500V
避雷器 絕緣電阻 2500V
電力電纜 絕緣電阻 0.6/1kV以下的 1000V
0.6/1kV以上的 2500V
控制或二次回路 絕緣電阻 500V或1000V
開關設備 絕緣電阻 2500V
表1只是簡單例舉了部分電力設備測量絕緣電阻選擇兆歐表電壓等級的要求,而通常對于檢查何種電力設備須用何種電壓等級的兆歐表都有具體規定,如原中華人民共和國電力工業部于96年頒發的《電力設備預防性試驗規程》等,應嚴格按照規程來執行。
2.2選擇兆歐表測量范圍的原則
選擇兆歐表測量范圍的原則是:盡量使兆歐表工作在其標度尺的Ⅱ區段(兆歐表區段的劃分參閱《國家計量檢定規程—兆歐表JJG622-89》),避免讀數時產生較大的誤差。表2是關于兆歐表準確度等級與各區段允許誤差的關系。
兆歐表準確度等級 1.0 2.0 5.0 10.0 20.0
允許誤差(%) Ⅱ區段 ±1.0 ±2.0 ±5.0±10.0 ±20.0
Ⅰ、Ⅲ區段 ±2.0 ±5.0 ±10.0 ±20.0 ±50.0
3兆歐表的正確使用和維護
使用兆歐表測量絕緣電阻,看起來似乎是件簡單容易的事情,但實際上、如果不懂得正確使用和維護,不但不能得出正確的測量結果、客觀反映被測電力設備的安全狀況,反而會對兆歐表造成損壞。下面就如何正確地維護和使用兆歐表作詳細介紹。
3.1兆歐表的維護
兆歐表必須按照《國家計量檢定規程—兆歐表JJG622-89》的要求,每兩年至少送一次到計量權力機構對其進行檢定,對于檢測不合格的應立即停止使用,待修校合格后方能繼續投入使用。
3.2兆歐表的正確使用
3.2.1測量前應對兆歐表進行檢查
在兆歐表未接上任何導線或被測物時搖動手柄到額定轉速,檢查指針是否指在刻度“∞”位置,然后再將其線路“L”、接地“E”的接線柱短接,緩慢轉動發電機手柄,檢查指針是否指在“0”刻度處(沒有零分度線的兆歐表除外)。如果指針不能指到“∞”或“0”刻度處,則說明兆歐表已壞,故而不能得出正確的測量結果,必須停止使用。
3.2.2兆歐表的正確接線
一般兆歐表上有三個接線柱,一個為線接線柱的標號為“L”、一個為地接線柱的標號為“E”、另一個為保護或屏蔽接線柱的標號為“G”;在測量時,“L”與被測設備和大地絕緣的導體部分相接,“E”與被測設備的外殼或其它導體部分相接。一般在測量時只用“L”和“E”兩個接線柱,但當被測設備表面漏電嚴重、對測量結果影響較大而又不易消除時,譬如空氣太潮濕、絕緣材料的表面受到浸蝕而又不能擦干凈時就必須連接“G”端鈕。同時在接線時還須注意不能使用雙股線,應使用絕緣良好且不同顏色的單根導線,尤其對于連接“L”接線柱的導線必須具有良好絕緣。
3.2.3測量和讀數
在測量時應先將兆歐表平穩放置、勻速轉動兆歐表的手柄,使它的速度保持在額定的轉速范圍內(一般為120(-2~+5)轉/分),切忌忽快忽慢。由于被測設備的絕緣電阻是隨著測量時間的長短而有所不同,通常采用恒定轉速在一分鐘后才開始讀數,當遇到電容量特別大的被測物時,一定要等到指針穩定不變時才能讀數和記錄。如果工作需要,還應記錄測量時的環境溫度和氣候條件以及所用兆歐表的電壓等級、測量范圍、被測設備的狀況等,以便進行結果分析。
4使用兆歐表時的安全注意事項
在實際工作中使用兆歐表測量絕緣電阻時,往往是工作場所比較復雜,四周存在有許多帶電運行的高低壓設備以及對被測設備性能特點認識不足等危險源,如果不認真對待,在我們測量絕緣電阻時將會對人身和設備的安全帶來嚴重危害,必須十分小心。應從以下幾方面加以注意:
4.1在帶電設備附近使用兆歐表測量絕緣電阻時必須至少有2人參加,儀表、連線、人體對帶電設備應保持足夠的安全距離,且不能大力拉扯試驗導線和擴大工作范圍;
4.2測量前必須切斷與被測設備連接的所有電源,并將被測設備接地短路放電。決不允許用兆歐表測量帶電設備或是斷電后而沒有進行放電的設備的絕緣電阻,這樣不但得不到正確的測量結果,還會對人身和設備構成極大的危險或損害;
4.3對于有可能感應出高電壓的設備,在可能性沒有消除以前,決不可盲目使用兆歐表對其進行測量;
4.4在兆歐表沒有停止轉動或對被測設備沒有進行放電之前,切勿用手觸及兆歐表的接線柱或被測設備。尤其是在做完具有大電容設備的測試時、必須先將被測物對地短路放電,然后才能停止轉動兆歐表,進行拆線工作。
5結束語
兆歐表是電力系統最常使用的一種工具儀表,我們必須要在具體的工作中懂得如何選用,以及在測量過程中如何避免對人身和設備造成傷害。通過上述介紹,希望對同行能有所幫助,進一步促進安全生產。
參考文獻:
[1]《繼電保護與電氣儀表》——工人技術崗位考工指導叢書
[2]《電力設備預防性試驗規程》
[3]《國家計量檢定規程——兆歐表JJG622-89》
引用:農村電氣化
如何正確選用兆歐表
全部回復(0)
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法