不知道大家對反饋回路有什么好辦法?
現在反饋回路的思路都是用431做的PI調解器.可是最近,我研究過老外作的反饋和控制回路,會用一大堆三極管,有些還挺讓人費解的,不過他們的產品的性能和可靠性都非常高,不知道大家有什么高見?
全部回復(11)
正序查看
倒序查看

最近解剖的電路,反饋部分,光耦另一邊接到uc3843的一腳,大家給指導一下,分析電路的原理及功能.
0
回復
@zkcamel
[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145625830.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">最近解剖的電路,反饋部分,光耦另一邊接到uc3843的一腳,大家給指導一下,分析電路的原理及功能.
Q9、Q10應該是輸出過壓保護,一個拉輸出,一個拉反饋,Q9的封裝是多大的,應該不很小吧.
Q11、Q12是給C14、C13放電的,減少產品開關狀態下出現不正常狀態的可能(如果開關時間小于這個常數應該還是不行).
Q11、Q12是給C14、C13放電的,減少產品開關狀態下出現不正常狀態的可能(如果開關時間小于這個常數應該還是不行).
0
回復
@tired
Q9、Q10應該是輸出過壓保護,一個拉輸出,一個拉反饋,Q9的封裝是多大的,應該不很小吧.Q11、Q12是給C14、C13放電的,減少產品開關狀態下出現不正常狀態的可能(如果開關時間小于這個常數應該還是不行).
都是SOT-23,過壓保護通過431和另外一個光耦拉3843的1腳來完成
我的分析是:c11和C10都是啟動時起作用,在電壓突變的時候寫應起加速作用.Q12穩定時不起作用的,不知道我的分析是否正確?
反饋大方向可以分析出來,但是我不知道反饋的傳遞函數如何表達出來,還有這種反饋好處在什么地方.
此電源模塊的電性能讓我吃驚,輸出電壓的大變化,負載的大變化,而輸出電壓只有2-3個毫伏的變化.
都是SOT-23,過壓保護通過431和另外一個光耦拉3843的1腳來完成我的分析是:c11和C10都是啟動時起作用,在電壓突變的時候寫應起加速作用.Q12穩定時不起作用的,不知道我的分析是否正確?反饋大方向可以分析出來,但是我不知道反饋的傳遞函數如何表達出來,還有這種反饋好處在什么地方.此電源模塊的電性能讓我吃驚,輸出電壓的大變化,負載的大變化,而輸出電壓只有2-3個毫伏的變化.
嚴重關注中....
btw:這個環節不是整個變換器中最重要的環節,時間緊迫的情況下可以先不花費太多精力在上面...
btw:這個環節不是整個變換器中最重要的環節,時間緊迫的情況下可以先不花費太多精力在上面...
0
回復