單極性并網輸出電流的波形,大家可以明顯看到沒有加動態補償的電流波形在零點附近有畸變;而在加了動態補償在零點的畸變消去了。
所以論壇中看見大家在問單極性調制出現的過零點失真的問題,現給大家提供下動態補償可以解決過零點畸變的問題,免得大家走彎路。
沒有下文了?
看見大家沒有多少人對這個感興趣啊?我想大家都應該遇到這個問題吧?
但論壇中就不見.......................
以下是個人的愚見,大家有好的方法可以一起探討:
首先看看這個沒有加動態補償的圖形
從這個圖形我們可以看到在過零點存在這么一個缺口,是因為什么勒?首先我在matlab/simulink中搭建逆變器并網模型,如下圖
圖1 逆變器仿真模型
圖2 輸出電流 圖3 參考電流和輸出電流之差
從圖中可以看出為什么在零點出存在缺陷?
這個就是在零點的時候的問題所在啊?
你看看從正半周到負半周的零點附近的話,如果現在的參考電流已經為負值,而采樣回來的電流為正值,那么Iref - Iac這個值就比較大了,也是為什么圖3出現的尖峰所在了。
這是我個人的理解!
嗯,是這樣子。能否說明下補償的方法?我了解好像有不少的做法是把死區固定了,這樣子貌似沒法做補償了。
如果在你保證輸出電流和電網電壓的相位一樣時,那么都在零點的時候切換低頻臂的驅動就不會出現變形了,這時候Iref-Iac在零點處也不會有尖峰存在了。
其實調整低頻臂就是保證在零點的時候是進入死區的,這樣就是你要調整低頻臂的原因。個人理解
親,我們實際應用中一般設置死區時間后,一般過零點的時候有5個小SPWM就封脈沖,你有沒有遇到這種情況怎么解決的
有點收獲,謝謝樓主