最
近一
個項目要做一個全橋IGBT的逆變電 路,功率大概在100KW,輸出為高壓80KW*1.2A,輸出電流要可調整1mA~1200mA,因為之前沒做過這種逆變電源,所以現在有幾個問題存在疑問,請問有經驗高手指點指點:
1、看了很多的資料,串聯諧振電路是用外接電容+LR漏感組成電路,主要是解決IGBT的導通和關閉損耗問題,所謂的ZCS ZVS。
如果頻率較低,工作頻率F< 1/2Fr時 主回路電流斷流,很容易工作在ZCS ZVS狀態下,但這樣功率輸出較小。
如果頻率升高, 1/2Fr < F < Fr,
電路好像工作在容性負載下,
IGBT并聯的二極管有恢復問題,不建議使用。
當 F > Fr 時
電路好像工作在感性負載下,IGBT只能ZCS打開,不能ZCS關閉,而且調整頻率可以調整關閉相位,調整輸出功率,但IGBT關閉有損耗,而且損耗大小與相位有關。
如果我要調節輸出功率,從
F< 1/2Fr開始慢慢升高,到達
1/2Fr = F 時,要越過
1/2Fr < F < Fr這個頻率段,直接到
F > Fr????
2、IGBT驅動想用DSP的PWM直接生成,看了有些資料說諧振頻率Fr要跟蹤的,很多變頻器上用霍爾電流傳感器進行測量, 這個頻率會變化很很大嗎????
還有據說最好是要可變死區???這些怎么需要怎么實現???
3、電路圖上原本想用2路主回路,輪流導通IGBT,但是這個Fr通常較低,好像沒必要2相供電,在驅動的時候也可以并聯起來使用,分成2路電流小,發熱低,而且也利于安裝散熱,是否有道理??
4、主回路的電流是接近正弦波的,這個最大電流怎么計算,電流峰值太大了會燒壞IGBT嗎? 一般怎么選擇IGBT最大電流值跟主回路峰值電流的關系?