什么是孤島效應?
一個性能完善的光伏并網發電系統,需要各種保護措施保證用戶
的人身安全,同時防止設備因意外而造成的損壞。由于光伏發電系統
和電網并聯工作,因此光伏發電系統需能及時檢測出電網故障并切斷
其與電網的連接。如果不能及時發現電網故障,就會出現光伏發電系
統仍向局部電網供電的情形,從而使本地負載仍處于供電狀態,造成
設備損壞和人員傷亡。這種現象被稱為孤島效應(Islanding)123J。
實際工作中,孤島效應的檢測需要用軟件和硬件共同配合來實現。
目前孤島檢測主要分為被動式檢測和主動式檢測兩種。被動式檢測是
利用電網斷電瞬間,逆變器輸出功率與局部負載功率不平衡造成的逆
變器輸出端電壓值和頻率變化作為孤島效應檢測的依據。其具有檢測
方法簡單,對系統運行無干擾等優點。但是如果在電網停電的瞬間,
逆變器輸出功率與局部負載功率達到平衡,該方法將失去作用。主動
式檢測是在系統工作中,對逆變器輸出電流、頻率或相位施加一定的
擾動信號,并對其進行檢測。如果電網正常,因電網的巨大平衡作用,
逆變器輸出不受擾動信號的影響;一旦電網出現故障,這些擾動量就
會在逆變器輸出端逐步累計,直至超出規定范圍,從而反映出電網故
障。與被動式檢測方法相比,主動式檢測方法具有精度高,檢測盲區
(Non—detection Zone,NDZ)小的優點。但當局部電網存在多個分
布式能源系統時,主動式檢測效果下降,嚴重時甚至無效。