輸出電流的檢測,一般有:
1)電阻+差分運放
2)一級電流互感器或兩級互感器并聯的方式
3)霍爾電流檢測器件
目前,電流輸出有50A以上,為做電流的數字化顯示,要對電流進行采樣。一直采用的是方法(1),選用了多個毫歐級電阻并聯的方式,在輸出地端采樣。實際情況,受GND的干擾影響嚴重,效果不佳。
考慮到(2)在電流顯示上,線性問題難以解決。(3)的成本較高。
目前仍傾向于利用(1)進行電流采樣顯示,諸位能否賜教。若有較為成熟的方案,更是感激涕零。
謝謝您加我的QQ!我最近也一直在搞這個。目前的情況,用OP07嘗試的第一次,確實效果很好,很線性,精度確實很高!1mV以下的才差分輸入電壓也能比較精確的測出。但是之后,想再次恢復到之前的狀態就很難了(由于在之前的PCB板上測試不行,就拿面包板搭建的)。確實如你所說,PCB布局非常非常重要。我感覺更多的干擾不是差分輸入端帶入的,而是GND上的干擾。因為穩態80A后,隨著輸入電壓的變化還有很大的變化。后來用了專用芯片AD620,一般用在儀表上的,應該是低噪聲高精度的了,肯定比自己搭建的多級運放要好。但還是不行,正比例關系都沒有。綜合以上情況,我還是比較認同你的觀點,PCB的布局很重要,估計就是干擾的問題。望您能進一步指教!不甚感激!