請問各位變壓器行家:現我需要1臺變壓器將三相交流電變換為單相交流電,該變壓器采用什么形式?怎樣制作?請指教,多謝!
全部回復(64)
正序查看
倒序查看
@勞同志
不存在三相變單相的變壓器產品.平衡變壓器是三相變兩相,SCOTT(T型接法)是平衡變壓器的最古老的一種,缺點是需要兩個變壓器,占地面積大,材料利用率低.V型接法的變壓器可與LC構成三相變單相系統,但需要恒定負載.
眾所周知,大量的單相工業設備是直接使用380伏的,在此暫稱其為“相間負載”.
早期曾應邀考察過一臺日本產電視轉播車用的三相變單相變壓器.印象中,只是有一種絕緣材料國內尚未使用;工藝水平不敢恭維;
至于“變單相”的功效如何,經分析其三相電流的不對稱度竟與前述“相間負載”相同.
本樓幾位做三相變單相的朋友,介紹一下你的產品性能如何?三相電流的不對稱度是多少?我想,只要比“相間負載”好一點就有它存在的意義.
三相電流不對稱度=逆序分量/順序分量 (對稱分量法)
眾所周知,大量的單相工業設備是直接使用380伏的,在此暫稱其為“相間負載”.早期曾應邀考察過一臺日本產電視轉播車用的三相變單相變壓器.印象中,只是有一種絕緣材料國內尚未使用;工藝水平不敢恭維;至于“變單相”的功效如何,經分析其三相電流的不對稱度竟與前述“相間負載”相同.本樓幾位做三相變單相的朋友,介紹一下你的產品性能如何?三相電流的不對稱度是多少?我想,只要比“相間負載”好一點就有它存在的意義.三相電流不對稱度=逆序分量/順序分量 (對稱分量法)
1.如果單單比相間負載好,可以采用初級D接法,次級只繞a、c兩組后V接法輸出,初級電流比應該是1:1.732:1
2.或者一V接法三相自耦變壓器加一單相隔離變壓器組成三變單,初級負載電流應該能平衡.
2.或者一V接法三相自耦變壓器加一單相隔離變壓器組成三變單,初級負載電流應該能平衡.
0
回復
@勞同志
2沒看明白;1D是Delta,是嗎?看到過這種設計啦?犯忌了吧?!

0
回復
@gang1379
[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/77451177843351.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
哈哈,期盼已久的三相變單相變壓器終于亮相了.謝謝gang1379,見識了.
暫看不出如何使三相電流對稱或基本對稱,得好好學習一下.
那個隔離變壓器可能對三相電流對稱性沒什么影響.
不管怎么說,沒有儲能元件.三相電流要么與負載電流同相,要么反相,或說在一條直線上.邏輯上,怎么保證其大小基本相等?
兩抽頭線圈對公共點抽頭位置的變比若為k1、k2,我想,k1=k2時,C相的線電流應為零,這種結果與
