我的用途是:用一個大功率的滑動變阻器跟一個空心電抗器串聯,接在一個220V 50Hz或者120V 60Hz的電壓上。
通過調節滑動變阻器和空心電抗器, 要能使回路中的電流調出下列范圍中的值: 電流 1-30A ,功率因素 0.3--0.9
滑動變阻器我已經買回來了,現在要買電感,我該怎么對供應商說呀? 我把大概用途告訴供應商,他們說沒電感量等參數不會做,愁呀~~
測量精度取決于你測量的電感兩端的交流電壓和電流以及頻率的精度。如果還要提高精度,把電感的直流電阻考慮進去,
那么UL^2=UR^2+UZ^2
UL為電感兩端的實測電壓
UR為電感直流電阻上的電壓(直流電阻可通過加直流電流后測電感兩端電壓來求出)
UZ為純電感上的電壓
^2表示開方
于是得到比較正確的電感計算工式 L=UZ/IL*2*3.14*f