求助 三相逆變器輸出電壓波形幅值有脈動
深圳市科瑞愛特科技開發有限公司專用生產直流屏專用正弦波逆變電源,逆變器,大量供應,高質低價,歡迎廣大客戶咨詢使用
QQ:2205060074 13923864205 小向
一、 正弦波逆變電源主要特點
采用CPU控制,線路簡捷、可靠;
采用SPWM脈寬調制技術,輸出為穩頻穩壓、濾除雜訊、失真度低的純凈正弦波;
內置旁路開關,市電和逆變快速切換;
分市電主供型和電池主供型:
A)市電主供型:有市電時,處于市電輸出,當市電輸入故障時自動切換到逆變輸出;
B) 電池主供型:有市電時,處于逆變輸出,當直流輸入故障時自動切換到市電輸出;
l 允許在開機狀態下切斷直流,自動切換到市電旁路,不影響負載的供電,方便對蓄電池進行維護和更換;
l 電池電壓過高或過低,逆變電源關斷輸出,如果電池電壓恢復正常,電源自動恢復輸出;
l 負載過載,逆變電源關斷輸出,消除過載之后50秒,電源自動恢復輸出,此項功能尤其適用于無人值守的通訊基站;
l 支持通訊功能,提供RS232接口(PIN2、3、5),利用監控軟件實時了解電源工作情況;(注意:此系列中500VA機型暫無此功能)
l 提供兩組無源干結點,分別用于直流輸入故障(RS232 PIN6、7)和交流輸出故障告警(RS232 PIN8、9)(注意:此系列中500VA機型暫無此功能)
l 支持無直流開機功能,可以在只有市電的狀態下運行。此項功能允許逆變電源先期投入使用,然后再安裝電池。(注意:此系列中500VA機型暫無此功能)
二、 CT系列逆變器各型號說明
XX/220-XXXX
XX 。。。。。。標稱輸入直流電壓(Vdc)
220 。。。。。。標稱輸出正弦波電壓(Vac)
XXXX 。。。。。。標稱輸出功率(VA)
三、 正弦波逆變電源技術指標
500VA 1000VA 2000VA 3000VA 4000VA 5000VA 6000VA
直流輸入:額定輸入電壓(Vdc)
額定輸入電流(A)
輸入直流電壓允許范圍
反灌雜音電流 ≤10%
交流旁路輸入,允許旁路電壓(Vac) 220±25%
額定輸入電流(A) 1.8 3.6 7.2 10.8 14.5 15.9 19.1
旁路轉換時間(ms) ≤5ms
交流輸出,額定容量(VA) 500VA 1KVA 2KVA 3KVA 4KVA 5KVA 6KVA
額定輸出功率(W) 400W 800W 1600W 2400W 3200W 3500W 4200W
額定輸出電壓及頻率 220Vac,50HZ
額定輸出電流(A) 1.8 3.6 7.2 10.8 14.5 15.9 19.1
輸出電壓精度(V) 220±1.5%
輸出頻率精度(Hz) 50±0.1%
波形失真率(THD) ≤3%(線性負載)
動態響應時間 5%(負載0←→100%)
功率因數(PF) 0.8 0.7
過載能力 110%,30秒
逆變效率 ≥85%(80%阻性負載)
旁路轉換時間(ms) ≤5ms
工作環境
絕緣強度(輸入和輸出) 1500Vac,1分鐘
噪音(1米)≤40dB
使用環境溫度 -25℃~+50℃
濕度 0~90%,不結露
使用海拔(m) ≤1000
機械尺寸 標準機架式 參見表五(深×寬×高)(mm)
保護功能
輸入欠壓、輸入過壓保護;輸出過載、輸出短路保護
逆變電源輸入直流電壓(Vdc)(誤差:+/-0.5~1V)
12V系列24V系列48V系列110V系列 220V系列
額定輸入電壓(Vdc)12V 24V 48V 110V 220V
輸入直流電壓允許范圍(Vdc)工作電壓9.8V—14.5V 工作電壓20V—30.5V 工作電壓40V—58.8V 工作電壓90V—132V 工作電壓180V—270V
開機電10.2V--14.2V壓 開機電壓21.5V—29.5V 開機電壓42V--57V 開機電壓94V--130V 開機電壓 190V--265V
說明:
1、為了保護蓄電池,只有當蓄電池電壓處于 開機電壓 范圍之內時,逆變器才能正常開機。
2、開機進入工作狀態后,只要蓄電池電壓處于 工作電壓 范圍之內,逆變器都能正常工作。當蓄電池電壓降到 開機電壓 下限時會有電壓低告警,繼續下降到 工作電壓 下限時逆變器關機。
四、正弦波逆變電源使用方法
l 安裝
1、安裝本逆變電源必須為具有一定的電氣理論知識和實踐經驗的技術人員。
2、 打開包裝箱,檢查附件是否齊備(一條交流輸入線和一本說明書);
3、選擇通風、清潔的安裝環境;
4、確認直流電源輸出電壓和(或)蓄電池的電壓與逆變電源要求的直流輸入電壓相符合;
5、確認電源的正負極性,高電位為正,低電位為負(例如:-48VDC電源0V端為正,-48V端為負,+24V電源+24V端為正,0V端為負);
6、將正極接到逆變電源的正極接線柱上(標有“+”),負極接到負極接線柱上(標有“-”