在初中科學教材中就有這樣的描述,保險絲選擇時應當等于或稍大于電路正常工作電流(額定工作電流)。而保險絲有它的額定電流,熔斷電流,一般情形下熔斷電流是額定電流的兩倍。當然前面的描述都是在常溫25度下適用的!現在的問題是,假如一只節能燈,正常工作電流是1.2A倍,你認為選擇多大的額定電流的保險絲比較合適呢?(假設燈內的溫度為80度)
這的確是一個非常非常簡單不過的問題了,可作為一個工程師來說,如果處理不當,可能會要了你的命哦.談談你是如何選取的?
保險絲真正的作用是防止電源短路而引大更大的故障,如自燃或電弧不能快速熄滅。
當然短路也屬于過流的一種,但過流卻不一定是短路,如負載過重會引起過流,開關電源一般都是在IC內部電路作過流或限流保護,當電流超過產品安全電流時立卻動作,而保險絲無論你通過保險絲的電流有多大,只要你在單位時間內所產生的能量低于一定值時,它是不會燒斷的。保險絲一般都選用低熔點材料制成的,還有在相同規格情況下,它的內阻是越小越好。
是呵!
保險絲真正的作用是當負載(這里所說的就是鎮流器)出現嚴重短路損壞后熔斷,使之脫離電網,保證前級電網的正常運行,同時,防止故障繼續擴大,引發更大的故障!