啟動電流不夠,建議把啟動電路修改下,輸入電壓才24V,可以直接串個幾十歐姆限流電阻鏈接到7腳,
具體問題進群聊 電源群180281670
R205改為470歐試試,不行再改小,或者改大點供電繞組
R205改了輸出電壓也變了,跟不啟動有什么關系,那是電壓反饋取樣電阻。
建議用UC3843