低頻變壓器用鋁線替代銅線
求救:有誰可以告訴我用鋁線代替銅線設計生產工頻變壓器,對于用銅設計的變壓器如何該成鋁線,并且銅和鋁的電阻率分別是多少?
全部回復(60)
正序查看
倒序查看
@bigzhb
我倒還真覺得確實沒有什么技術含量,鋁帶銅,線肯定要粗點,鐵心截面積不變,放線包的窗口面積肯定要大點,定性算來,硅鋼片要增加,線是肯定要減少,(銅的密度8.9,鋁2.7)總體來說肯定是成本下降的只是要處理好出線的接頭問題,特別是低壓端,幾千A的電流,很小的接觸電阻就是個火爐
是啊!我的實習做到現在才遇到了你說的問題.可氣的是我們導師,只給了我一句話:這很正常!對于我的論文來說,主要還是經濟與環保.其實就算解決了接頭發熱的問題,從長遠的使用期(比如15年)來講,一臺220V變24V、1KVA的變壓器用鋁線繞組的話其15年間發熱量能用來制造同樣類型的變壓器20臺是銅線的2倍!從這個角度講,按照用Matlab的優化工具得出的結果,如果能適當?shù)倪x擇導線和鐵芯(適當?shù)碾娏髅芏群痛磐芏?,反而能使變壓器的能耗降到最低.當然這只是我從目前的實習結果得出的結論,歡迎大家指教.
0
回復
@吉安佬
我們現在想做的是怎樣來用鋁線代銅線,真還沒有考慮一步到位的設計方法,是得考慮考慮.
吉安大哥
我有對這面做過試驗,鋁線變壓器與銅線變壓器的設計主要的取決不同是鐵芯尺寸與電流密度的選項.電流密度好選,可跟據我們選擇銅線的電流密度乘以0.64倍(銅的電阻率是鋁的電阻率0.64倍左右).關于鐵芯尺寸的選擇有總結以下.
300W以下:在負載功率乘以1.3倍,再來算鐵芯的功率.
300W~5000W:負載功率乘以1.2倍,再來算鐵芯的功率.
5000W以上:負載功率乘以1.1倍,再來算鐵芯的功率.
以上有如果有不對請指點.
