阻容降壓我用225 400V 拖的9V穩壓管,然后拖的7805
怎么9V穩壓管老是燒呢!~ 后面需要的電流是60MA 用155也不行啊!~~真是奇怪.高手指點一下..在線等!!謝謝了啊
阻容降壓的難題
全部回復(69)
正序查看
倒序查看
一點也不奇怪,應該說這是正常現象.
該穩壓管是在電源接通220V時燒的,不是穩態時燒的.
假定225電容和整流濾波電容在接通220V時,兩個電容上面都沒有電壓(初始條件).接通220V瞬間,電流非常大,理論上電容兩端的電壓是突變(亥維賽函數),電容中的電流取決于電壓對時間的導數,如果電路中沒有電阻,電流將是無窮大.實際上當然不可能是無窮大,因為導線也有電阻,輸電變壓器也有電阻,這些電阻限制了電流.實際應用中,220V電源的內阻約1-2歐,因此電流在瞬間可達100A以上.該電流持續時間極短,但已可燒毀穩壓管.
解決的辦法,一是在電路中串聯電阻,缺點是消耗功率,二是用適當電壓的P6KE瞬態抑制二極管代替穩壓管,價格稍貴.
一點也不奇怪,應該說這是正常現象.該穩壓管是在電源接通220V時燒的,不是穩態時燒的.假定225電容和整流濾波電容在接通220V時,兩個電容上面都沒有電壓(初始條件).接通220V瞬間,電流非常大,理論上電容兩端的電壓是突變(亥維賽函數),電容中的電流取決于電壓對時間的導數,如果電路中沒有電阻,電流將是無窮大.實際上當然不可能是無窮大,因為導線也有電阻,輸電變壓器也有電阻,這些電阻限制了電流.實際應用中,220V電源的內阻約1-2歐,因此電流在瞬間可達100A以上.該電流持續時間極短,但已可燒毀穩壓管.解決的辦法,一是在電路中串聯電阻,缺點是消耗功率,二是用適當電壓的P6KE瞬態抑制二極管代替穩壓管,價格稍貴.
高人,你的意見好使,謝了!我再給您加一百分.
0
回復
@maychang
一點也不奇怪,應該說這是正常現象.該穩壓管是在電源接通220V時燒的,不是穩態時燒的.假定225電容和整流濾波電容在接通220V時,兩個電容上面都沒有電壓(初始條件).接通220V瞬間,電流非常大,理論上電容兩端的電壓是突變(亥維賽函數),電容中的電流取決于電壓對時間的導數,如果電路中沒有電阻,電流將是無窮大.實際上當然不可能是無窮大,因為導線也有電阻,輸電變壓器也有電阻,這些電阻限制了電流.實際應用中,220V電源的內阻約1-2歐,因此電流在瞬間可達100A以上.該電流持續時間極短,但已可燒毀穩壓管.解決的辦法,一是在電路中串聯電阻,缺點是消耗功率,二是用適當電壓的P6KE瞬態抑制二極管代替穩壓管,價格稍貴.
maychang您好!我用了阻容降壓電路驅動LED,最近出現穩壓二極管被擊穿的現象,我用示波器測出流過穩壓二極管的瞬間電流很大,導致二極管被擊穿的,我很贊成您的提議,用P6KE瞬態電壓抑制二極管代替穩壓二極管,但是我有個疑問:如果用P6KE代替穩壓二極管的話,原本穩壓二極管的限流電阻是否也可以取掉?我的電路的穩壓需要24V,請賜P6KE怎樣選取?我看了瞬態電壓抑制二極管的相關參數,幾個概念搞不清楚,請賜教.小女子先謝謝您了! 1779021181096839.doc
0
回復
@huanyan527
maychang您好!我用了阻容降壓電路驅動LED,最近出現穩壓二極管被擊穿的現象,我用示波器測出流過穩壓二極管的瞬間電流很大,導致二極管被擊穿的,我很贊成您的提議,用P6KE瞬態電壓抑制二極管代替穩壓二極管,但是我有個疑問:如果用P6KE代替穩壓二極管的話,原本穩壓二極管的限流電阻是否也可以取掉?我的電路的穩壓需要24V,請賜P6KE怎樣選取?我看了瞬態電壓抑制二極管的相關參數,幾個概念搞不清楚,請賜教.小女子先謝謝您了!1779021181096839.doc
據我看,你的電路中可以取消的是穩壓管Z1,另外R3也可以取消.
不知道你實際串聯了多少個發光管,也不知道C1容量多大.我用這樣的電路供電給白發光管作照明用,C1在發光管數量較少時用0.22uF,串聯數量較多時用0.33uF,D1~D4用4007,C2用10uF/100V,R1為470k,R2用兩個150歐0.25W并聯.VR1未用.
C2用100V耐壓的,因為我?lián)的發光管總數最少4個,最多達30個.
不知道你實際串聯了多少個發光管,也不知道C1容量多大.我用這樣的電路供電給白發光管作照明用,C1在發光管數量較少時用0.22uF,串聯數量較多時用0.33uF,D1~D4用4007,C2用10uF/100V,R1為470k,R2用兩個150歐0.25W并聯.VR1未用.
C2用100V耐壓的,因為我?lián)的發光管總數最少4個,最多達30個.
0
回復
@maychang
據我看,你的電路中可以取消的是穩壓管Z1,另外R3也可以取消.不知道你實際串聯了多少個發光管,也不知道C1容量多大.我用這樣的電路供電給白發光管作照明用,C1在發光管數量較少時用0.22uF,串聯數量較多時用0.33uF,D1~D4用4007,C2用10uF/100V,R1為470k,R2用兩個150歐0.25W并聯.VR1未用.C2用100V耐壓的,因為我?lián)的發光管總數最少4個,最多達30個.
頂
0
回復
@huanyan527
maychang您好!我用了阻容降壓電路驅動LED,最近出現穩壓二極管被擊穿的現象,我用示波器測出流過穩壓二極管的瞬間電流很大,導致二極管被擊穿的,我很贊成您的提議,用P6KE瞬態電壓抑制二極管代替穩壓二極管,但是我有個疑問:如果用P6KE代替穩壓二極管的話,原本穩壓二極管的限流電阻是否也可以取掉?我的電路的穩壓需要24V,請賜P6KE怎樣選取?我看了瞬態電壓抑制二極管的相關參數,幾個概念搞不清楚,請賜教.小女子先謝謝您了!1779021181096839.doc
我計算了一下,你的電源最大能提供37mA左右的電流(若沒計算錯的話),也就是說,如果你的穩壓二極管不能承受37mA-Iled這個電流,則穩壓二極管就會燒毀;另C2的容量越大,穩壓二極管燒毀的可能性也會越大.
0
回復
@huanyan527
maychang您好!我用了阻容降壓電路驅動LED,最近出現穩壓二極管被擊穿的現象,我用示波器測出流過穩壓二極管的瞬間電流很大,導致二極管被擊穿的,我很贊成您的提議,用P6KE瞬態電壓抑制二極管代替穩壓二極管,但是我有個疑問:如果用P6KE代替穩壓二極管的話,原本穩壓二極管的限流電阻是否也可以取掉?我的電路的穩壓需要24V,請賜P6KE怎樣選取?我看了瞬態電壓抑制二極管的相關參數,幾個概念搞不清楚,請賜教.小女子先謝謝您了!1779021181096839.doc
一點小建議:c1用105J的cbb
R2不用
看你負載led的光色,和亮度決定Z1
個人意見.
R2不用
看你負載led的光色,和亮度決定Z1
個人意見.
0
回復
@huanyan527
電路中,實際上串聯了6個LED,C1的容量為0.47UF,您所說的穩壓二極管取消,是否要用瞬態電壓抑制二極管來代替呢?另外,我不明白樓上所謂的濾波電容C2與穩壓管燒壞有什么關系?另請教,如果我用瞬態電壓抑制二極管代替穩壓管的話,電阻R2是否也可以取消呢?謝謝!急!
不必用瞬態二極管.電容用0.47uF嫌大.
這種電路燒毀元件都是在上電瞬間由于電流過大而引起的,因此電路設計時,需要同時考慮穩態和瞬態.可惜絕大多數人都不去做瞬態分析.我在21IC看見一位網友做這個東西,左加一個元件,右加一個元件,加到最后老板不干了,成本太高.其實電路根本不需要那么復雜,只要考慮好上電瞬間電流如何流動就行,很簡單的.
等一下我貼個圖上來.
這種電路燒毀元件都是在上電瞬間由于電流過大而引起的,因此電路設計時,需要同時考慮穩態和瞬態.可惜絕大多數人都不去做瞬態分析.我在21IC看見一位網友做這個東西,左加一個元件,右加一個元件,加到最后老板不干了,成本太高.其實電路根本不需要那么復雜,只要考慮好上電瞬間電流如何流動就行,很簡單的.
等一下我貼個圖上來.
0
回復
@maychang
不必用瞬態二極管.電容用0.47uF嫌大.這種電路燒毀元件都是在上電瞬間由于電流過大而引起的,因此電路設計時,需要同時考慮穩態和瞬態.可惜絕大多數人都不去做瞬態分析.我在21IC看見一位網友做這個東西,左加一個元件,右加一個元件,加到最后老板不干了,成本太高.其實電路根本不需要那么復雜,只要考慮好上電瞬間電流如何流動就行,很簡單的.等一下我貼個圖上來.
圖在這里.
電解電容耐壓根據需要決定.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/17161182394611.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/17161182395696.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

0
回復
@maychang
圖在這里.電解電容耐壓根據需要決定.[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/17161182394611.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不用穩壓二極管?發光二極管也不需要限流電阻嗎?那發光二極管容易損壞嗎?能否留下您的QQ或MSN,謝謝?
0
回復
@maychang
繼續[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/17161182395696.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不用穩壓二極管的話,上電瞬間會不會對發光二極管有損壞呢?150的電阻功率是否要用2W的?另外,發光二極管也不需要限流電阻嗎?
0
回復
@maychang
據我看,你的電路中可以取消的是穩壓管Z1,另外R3也可以取消.不知道你實際串聯了多少個發光管,也不知道C1容量多大.我用這樣的電路供電給白發光管作照明用,C1在發光管數量較少時用0.22uF,串聯數量較多時用0.33uF,D1~D4用4007,C2用10uF/100V,R1為470k,R2用兩個150歐0.25W并聯.VR1未用.C2用100V耐壓的,因為我?lián)的發光管總數最少4個,最多達30個.
C2用10uF/100V,整流后加C2兩端的電壓有220*1.4,耐壓不夠嗎??
0
回復
@huang1983
問一下!加在電解電容與穩壓二極管上的電壓是220AC整流后的電壓沒錯吧!那是怎么選呢??對他們的耐壓不是大于220*1.4嗎??我也是新手,請不吝賜教
在交流電路中交流電容的串入起到了限制交流電流的能力,相當于直流電路中限流電阻一樣.據本人工作經驗,本圖中0.33u限流只能在數mA,可以點亮LED,而直流電解電容上壓降等于6只LED的壓降之和,約為1.8VX6=11V,相當于并在電容上一只11V穩壓管,工作電流為數mA.交流接入150電阻不需要,1M電阻為0.33u斷電后放電電阻.串聯LED還可以增加剄100只以上.相應電介耐壓取250V以上.
0
回復
@huanyan527
不用穩壓二極管?發光二極管也不需要限流電阻嗎?那發光二極管容易損壞嗎?能否留下您的QQ或MSN,謝謝?
都不必用.這是根據負載為若干LED串聯而定的,如果是其它負載,例如首帖說的用一片7805供電給其它芯片,就不能這樣接.在那里我要樓主用瞬態抑制二極管,他回復說好使.
負載不同,當然電路設計不同.
注意:白LED數量少于15~20個,電容用0.22uF,多于25個時電容用0.33uF.電解電容耐壓必須大于發光管總壓降.7個白發光管,耐壓要25V,8個到10個用35V,10個到20個用63V(此時電解電容容量可以小一些).
電阻用150歐0.25W金屬膜,多并聯幾個更好,發熱量更小.
此電路做過十幾個LED燈,用于照明.
沒有QQ號,也從來不用MSN.
電容用0.22uF,6個白發光管,實測電流約15~16mA.電流隨發光管數量增加而減少.如果串聯25~30個,電容最好增加到0.33uF.串聯發光管總數對白發光管不要超過30~35個,紅發光管不要超過60~70個.否則電流隨電網電壓波動太大.
注意發光管串聯得多,電解電容耐壓必須隨之加高,電解電容耐壓必須大于總管壓降.
注意發光管串聯得多,電解電容耐壓必須隨之加高,電解電容耐壓必須大于總管壓降.
0
回復
@maychang
電容用0.22uF,6個白發光管,實測電流約15~16mA.電流隨發光管數量增加而減少.如果串聯25~30個,電容最好增加到0.33uF.串聯發光管總數對白發光管不要超過30~35個,紅發光管不要超過60~70個.否則電流隨電網電壓波動太大.注意發光管串聯得多,電解電容耐壓必須隨之加高,電解電容耐壓必須大于總管壓降.
電容降壓的原理是什么,就是1/wc嗎,這里的0.22uF,如果50Hz,也就15mA,是不是這樣的?
0
回復
@huang1983
請問Maychang兄:阻容降壓是通過什么方式計算的!現在要將220VAC降到16V,那應該如何使用電阻電容呢??我還是第一次知道呢!!非常感謝!!
電容降壓就是利用電容的容抗限制電流,和電阻降壓是一樣的.但電阻降壓有功率耗散,電容降壓則沒有.
電容降壓無法做到輸出XXV,因為電容限制的是電流痘是電?需要穩壓輸出的,還要另加穩壓電路.建議用并聯穩壓電路而不要用串聯穩壓電路.
這種電容降壓方式不與電網隔離,供電給人體可以接觸到的用電設備非常危險,不建議使用.供電給LED則是可以用的.
電容降壓無法做到輸出XXV,因為電容限制的是電流痘是電?需要穩壓輸出的,還要另加穩壓電路.建議用并聯穩壓電路而不要用串聯穩壓電路.
這種電容降壓方式不與電網隔離,供電給人體可以接觸到的用電設備非常危險,不建議使用.供電給LED則是可以用的.
0
回復
@maychang
電容降壓就是利用電容的容抗限制電流,和電阻降壓是一樣的.但電阻降壓有功率耗散,電容降壓則沒有.電容降壓無法做到輸出XXV,因為電容限制的是電流痘是電?需要穩壓輸出的,還要另加穩壓電路.建議用并聯穩壓電路而不要用串聯穩壓電路.這種電容降壓方式不與電網隔離,供電給人體可以接觸到的用電設備非常危險,不建議使用.供電給LED則是可以用的.
Maychang說得很對,就照他辦,阻容降壓就得這樣設計,但與電網直通,很危險,一般最好用在塑殼盒中密封.
0
回復
@huanyan527
不用穩壓二極管的話,上電瞬間會不會對發光二極管有損壞呢?150的電阻功率是否要用2W的?另外,發光二極管也不需要限流電阻嗎?
上電瞬間前有二個150的,后有10UF,都能消除瞬間大電流,發光二極管還會損壞嗎?
電阻功率你可以算一下,0.33電容的容抗只能有22MA左右的電流,每個電阻有11MA電流,功耗=VI=RII=150*0.011*0.011=0.018.電阻一般為1/4W,你說夠不夠?
這個電路最大的電流只有0.022A,不需要再限流了.
電阻功率你可以算一下,0.33電容的容抗只能有22MA左右的電流,每個電阻有11MA電流,功耗=VI=RII=150*0.011*0.011=0.018.電阻一般為1/4W,你說夠不夠?
這個電路最大的電流只有0.022A,不需要再限流了.
0
回復