請問下,等離子電源的起弧成功信號要接哪兩根,有配弧壓調高,但是想用電源本身的反饋信號,附圖,請大家指點下,
數控等離子切割機求助
全部回復(13)
正序查看
倒序查看
@wxh0734
[圖片] 看了下前置放大與時序電路的原理圖,那個CN6插口,是沒有接線的,那個5,6腳是不是就可接起弧成功信號?
沒錯,就是它了,接CN6的第5,6腳即可。
當沒起弧,沒電流時,RLY5不工作,CN6的第5、6腳開路。當起弧成功后,霍爾傳感器檢測到的電流信號經U1A電壓跟隨器后輸出,再經電阻R17,U1D放大后輸出,再經電阻R3輸入到U3B比較器,當U3B第6腳電壓高于第5腳電壓后,第7腳輸出為低電平,繼電器RLY5工作吸合,CN6的第5、6腳短路。
注意,CN6第5、6腳短路為起弧成功,開路為未起弧,無電流。
請問你這切割機是什么品牌的?能否說一下?
0
回復