RT!
板子空間有限,先把經過共模電感后的AC線進橋堆的這條線,走到共模電感的下面!如下面圖示:
LF1是共模電感,BD1么,是貼片橋堆。把進去的AC線走到電感下面,EMI方面會不會造成不利影響?
沒有這樣搞過,先來請教下諸位朋友!以免耽誤時間!
謝謝!
求解中呀
我也沒這樣搞過哦。。不過兩條線垂直的,應該問題不大吧
見過有這么走的,就不知道這么走的是不是高手
現在我有個客戶就用的你這種環形共模電感
想找理論方面的支持,也沒找到,市電頻率低的。
現在調整了位置,不從下面走了。這個產品時間比較緊了禁不起折騰。下次有了周期比較空的產品,再來這樣走的試試!
空間有限的時候我也經常這樣走
不會影響太大的
單功率最好是不大
這家伙
調個位置行不行,橋堆上面的AC腳接共模4腳,下面的AC腳接共模3腳。
有時走兩根線喃
要這樣走線有點懸,L/N在整流之前要保證3mm的爬電距離這個會有嗎?
完全同意javike的觀點