求救:75W的氬焊低頻變壓器的溫升問題
各位大俠幫忙啊,有一款75W的變壓器用EI76.2*26骨架做的,輸入兩個檔0-208V,0-240V,輸出24V。用的是Z11的片,氬焊之前空載電流才20-30mA,氬焊之后空載電流100多個毫安,溫升110℃,氬焊不是把矽鋼片都短路了嗎?不知道這款產品氬焊溫升最低能做到多少?
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
@venus_leaf
氬弧焊接會不會把矽鋼片焊接短路,矽鋼片短路空載電流會變的很大啊?平時制程中插片時把矽鋼片刮傷之后,空載電流都會比正常值大很多!
根據你的情況,初次級的線圈是沒問題的,因此空載電流變大的原因僅和矽鋼片間的空隙有關,氬焊時如果短路,那電流將是很大的,遠不值100MA,理論上是無窮大的。何況,氬焊時是不會讓它短路的。這只變壓器在未氬焊時,空載電流是20-30MA,是屬正常的,氬焊后才使矽鋼片間的空隙變大造成的。具體的溫升能做到多少,那就不清楚了。