110V-220V電源防雷方案大集合
110V-220V電源防雷方案大集合
方案一:
此方案采用常規的兩級設計方式,第一級用來吸收較大的浪涌,后級采用TVS來進行進一步殘壓的吸收。中間并且采用了電感進行退耦,起到延時的作用,這樣可以保證MOV可以比TVS先動作。
貼片使用的器件型號如下:
型號 |
MOV |
GDT |
L |
TVS |
220V |
14D471K |
8M470 |
47UH電感 |
1.5KE440CA |
110V |
14D271K |
8M230 |
47HU電感 |
1.5KE220CA |
方案二:
此方案采用一級保護,優點:成本降低。缺點:防護能力差,沒有第二次箝位會有較大的殘余電壓。適合后端電路可承受電壓范圍較寬的電路中。
型號 |
MOV |
GDT |
220V |
14D471K |
8M230 |
110V |
14D271K |
8M350 |
方案三:
這是一種特殊應用的電路中,與第一種比較,成本可以節約,效果相似。
型號 |
MOV |
GDT |
TVS |
220V |
14D471K |
8M470 |
1.5KE33CA |
110V |
14D271K |
8M230 |
1.5KE33CA |
(這里假設變壓器是220V轉24V,轉換電壓不同可以換TVS的型號即可)