EMERSON R48-2900 開關電源:有關參數如下,
整流模塊R48-2900U說明
整流模塊R48-2900U功能
61548;1、 輸入220V 50Hz,最大工作范圍85~290Vac
61548;2、 輸出42~58Vdc,軟件可調,最大輸出功率2900W
61548;3、 模塊軟件均流,不均流度小于3%
61548;4、 CAN總線通訊,可并聯達48個
61548;5、 具有交流過欠壓、直流過壓、過溫、短路等多重保護功能
61548;6、 具有LED工作狀態指示、多種告警指示功能
61548;7、 模塊熱插拔,即插即用,無需任何參數設置。
61548;8、 模塊雙重供電
整流模塊R48-2900U特點:
1、輸入電壓寬范圍限功率:功率降額輸入電壓范圍:85Vac~176VA
不工作承受最大靜態電壓:415Vac
額定輸入電流:<16A@2900W
最大輸入電流:<19A@2900W/176Vac
輸入沖擊電流:<30A
2、輸出限功率、短路限流
3、熱插拔,自適應
4、 雙重溫度限功率,過溫保護
5、 DSP軟件均流
61548;與平均電流的差值< ±1.5A
61548;模塊內部處理器DSP均流控制.
–平均電流模式
–恒定電壓控制
–模塊自主控制
–模塊故障不影響均流
–不均流告警
8226;黃色指示燈:均流誤差超過8A
8226;紅色指示燈: 沒有輸出或誤差超過10A
61548;最大可并聯48個
61548;無需均流線
61548;使用CAN總線,確保所有模塊正常通信即可
6、 過壓關機,自動重啟動
61548;硬件過壓保護:
– 59.5V。需要人工啟動。
61548;軟件過壓保護
–監控設置:56-59V
–軟件過壓保護模式有兩種,可以通過后臺維護軟件選擇:
A.一次過壓鎖死模式
當輸出達到軟件保護點后,模塊關機并保持,需要人工干預方可恢復工作;
B.二次過壓鎖死模式
當輸出達到軟件保護點且輸出電流大于5A時,模塊在關機5秒鐘后重新開機,如果在設定時間內(默認為5分鐘,可設)發生第二次過壓,模塊關機并保持,需要人工干預方可開機。
–如果整流模塊輸出電流小于5A(額定輸出10%)時,整流模塊不關機。
–人工干預方法:通過監控模塊復位整流模塊,或從電源系統上脫離整流模塊來復位。
是呀,就怕多層板呀,怕中間的壞了無法弄,我前面改一個華為埃默森的2440,準備換成組件上到可調60伏,結果組件換上不能啟動,現在又恢復了。那你那個壞的,能出多少米,配件價
我一共買了4臺.
4臺的功率部分都有問題.
目前已經修好了3塊,還有一塊把壞的元件換號了,不過還是不能啟動,可能是pcb還有地方燒斷了.
驅動,目前有兩塊好的(可能),兩塊壞的.
初步判斷壞的是TMS-320LF2406APZA已經燒毀,AZ1117輸出對地基本上電阻很小.但是AZ1117是好的.
好的兩塊也不一定是全好,目前風扇有輸出,故障燈會亮,但是48V輸出,不正常.
出給你估計也麻煩,驅動壞你也弄不好啊,DSP里面有程序的啊.