關于去Y開關電源的設計,從變壓器角度如何考量?我看到過一些資料,但是不是非常理解。希望有大俠明示。附件為一個說明無Y開關電源
去Y開關電源的討論
全部回復(32)
正序查看
倒序查看
@abccba
那就照著沒有地線說吧,網上流傳說Y電容是針對共模干擾的,個人看法,不論是傳導還是輻射,阻隔和減小干擾信號的手段都是簡單的分壓,比如共遏電感、LC、RC等,Y電容就是分壓電路的下拉阻抗,有地線沒的說,加大通道阻抗比如L或R,減小下拉阻抗比如Y。可是如果沒有地線,想不去Y都沒地方接了。
共模干擾信號就掛在L&N電源輸入線上,又沒有地線,怎么實現分壓對干擾衰減呢?1)分布電容,不知道過EMC檢測時,電源是否放在金屬平臺上,如果是,這是可以利用的一點,可以在PCB上加大共遏電感后端的鋪銅面積;2)檢測EMC時,探頭點在哪里?輸入阻抗是多少?如果探頭輸入阻抗較低,盡可以加大共遏電感L值、減小變壓器初次級繞組的分布電容,是否可以有效衰減共模干擾的傳輸。(無知無畏,瞎說了)
0
回復
@abccba
共模干擾信號就掛在L&N電源輸入線上,又沒有地線,怎么實現分壓對干擾衰減呢?1)分布電容,不知道過EMC檢測時,電源是否放在金屬平臺上,如果是,這是可以利用的一點,可以在PCB上加大共遏電感后端的鋪銅面積;2)檢測EMC時,探頭點在哪里?輸入阻抗是多少?如果探頭輸入阻抗較低,盡可以加大共遏電感L值、減小變壓器初次級繞組的分布電容,是否可以有效衰減共模干擾的傳輸。(無知無畏,瞎說了)
回第21帖,我不認為對高頻來說L和N就是地,在有些場合從L-N竄進來的共模干擾不能小視的,而接在共遏電感后面的Y電容就是將這個干擾對地衰減掉。另外“次級對初級跨接一個Y電容”主要是解決開關電源本身MOS的D極熱端高頻擺動,通過PCB及變壓器初次級間分布電容,傳導到次級的電源本身自生的共模干擾信號。而對于來自電網L-N的高頻共模干擾抑制來說,加這個初次級Y電容后,反倒加強了傳導。(不知有沒有邏輯錯誤)
0
回復