直流電源毛刺
在大功率開關電源旁邊的兩塊PCB板連在一次(共地,數字地),測量發現一塊板上電源(+5V)對地,會有幅度高達5V的毛刺,且比較多,采用加大電源濾波電容(大容量電解電容和瓷片電容),都無法解決 請教群里高手,望不吝賜教
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
@zhangliying
[圖片]謝謝二樓的幫助。我這個情況跟你的不太一樣,大功率開關電源輸入為三相(無變壓器隔離),輸出地與PCB板無連接,PCB板供電為開關電源+穩壓芯片7805(共參考地),開關電源輸入為三相中的一相,打開大功率開關電源后,會發現開關電源輸出端存在于輸出電壓幅度相當的毛刺,因此在開關電源輸出端也就是在穩壓芯片7805前段并接一1000uF電解電容,7805輸出上仍存在2至3V的毛刺
我的雖然不是三相,但是也試過工頻電壓,輸出也是開關電源加7805,其實這與7805無關,加再多的電容不管電解電容還是瓷片電容都解決不了。首先要保證示波器接法合適,然后查找原因,按你所述,應該是干擾引起的。你可以搜下CMG大量的的帖子,他在反激的電磁干擾里,提到過這樣的問題。希望 能對你有所幫助。
0