你這個是500VA的后備電源吧,我認為應該是切換時間的問題,一般后備機的切換時間在10MS以下,如果超過10MS可能一停電,UPS就會跟著斷電了,最后確認UPS又是正常的.
切換時間一般和繼電器和逆變器有關,你查下這部份的電路.
另:繼電器有時使用久了,會出現這種情況,可以代換或拆下來,將里面的接解點清洗下看看.