并不是做仿真,是實際搭建的電路中出現的,不知道是不是因為EX841輸出的波形不標準造成的,請指教
實際負載是發電機的主勵磁機,電流在0.5A~1A,大概的電阻就是20幾歐
管子沒有工作。你可以量一下2N6975 D-S間的電壓。如果為70V左右,那么就說明管子沒工作。
你先把負載拿掉,用一個持續的電壓代替振蕩器。看看管子是否導通。確定管子是不是好的。
GE之間的電壓要大于7V,IGBT才能工作,
這是測得的IGBT的GE之間的波形
這是EXB841的輸出波形
請問如何才能把波形處理成比較標準德方波,至少可以正常工作。
EXB841的輸出波形的幅值有什么控制?請大家幫忙
還有為什么IGBT帶負載后,出發的脈沖波形的幅值變小
驅動能力不足?