1.IC3844的頻率怎么計算?比方說1NF串個1K的電阻。頻率==多少
2、功率因數是指電壓電流的相位差嗎?如果是的話那開關電源為什么要測功率因數??難道開關電源會造成電壓和電流產生相位差??
1. PDF里有說明。
2. 如無PFC,開關電源的電流波形似一“尖刺”形狀,與電壓波的“差別”很大。
3844的datasheet里面有頻率曲線,你可以到那里面找對應的頻率,如你所說的,對應的頻率在1MHz左右,你可以找它的datasheet看看
這開關電源不會真的是1M的吧。。。
希望高手幫忙解答下。。。
兄弟,計算頻率是單位要統一。
f=1.8*10^3/RC ,其中RC要R是以K,C是以U,計算的是以多少KHZ.
這個不需要找什么高手,你可以download一份datasheet看看就知道了,還有,你這個電阻,電容的值是怎么出來的?這一點我比較懷疑
第一個問題,見上圖。
第二,之所以要加PFC,是為了改善電網歇波干擾。
問題已經解決了。。公司的電路圖是錯的。。實際電阻值是15K。。頻率是120K。。
PFC。。不是功率校正嗎??
解決就好,有時候有點自信還是挺好的,呵呵~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
主動式PFC本身就相當于一個開關電源,通過控制芯片驅動開關管對輸入電流進行“調制”,令其與電壓盡量同步,其功率因素校正值可以達到98%以上。
因此通常采用主動式PFC電路的電源其能源轉換效率都在70%以上,遠遠超過一般被動式PFC電路的