各位大蝦好:
本人設計的一款后備式UPS,規格如下:
輸入電壓165~265V,50Hz
輸出功率:600W/1000VA
拓撲架構:DC/DC(Push-pull),Inverter(Full bridge),Charger(Flyback)
最近在市場上出現較高的逆變不良(2%以上),實驗重置不良現象,發現在UPS輸出端接8.8uF 的X電容,輸入進行高低壓循環應力,12小時5臺UPS有3臺損壞,損壞現象為互補的一個上橋臂和一個下橋臂開管關損壞,請各位大蝦幫忙分析可能的不良原因,謝謝!