大家好:
請問大家在設計變壓器的時候,選則銅線的時候是怎么選取呢.像再設計內置電源的變壓器時怎么選則,一平方厘米通過多少安的電流,外置的時候怎么選則,還有在設計電感的時候也與變壓器一樣嗎?
謝謝!
開關電源高頻變壓器的銅線選擇
全部回復(22)
正序查看
倒序查看
@greatwang
樓上的能否詳細講解一下,舉個例子?
高頻變壓器線徑的確定根據公式D=1.13(I/J)^1/2可以計算出來,J是電流密度,不同的取值計算出的線徑不同.由于高頻電流在導體中會有趨膚效應,所以在確定線經時還要計算不同頻率時導體的穿透深度.公式:d=66.1/(f)^1/2
如果計算出的線徑D大于兩倍的穿透深度,就需要采用多股線或利茲線
例如:1A電流,頻率100K.假設電流密度取4A/mm^2
D=1.13*(1/4)^1/2=0.565mm Sc=0.25mm^2
d=66.1/(f)^1/2=66.1/100000^1/2=0.209mm
2d=0.418mm
采用0.4mm的線,單根0.4的截面積Sc=0.1256mm^2
2根0.4的截面積Sc=0.1256*2=0.2512mm^2
可以看出采用2*0.4的方案可以滿足計算的要求.
高頻變壓器線徑的確定根據公式D=1.13(I/J)^1/2可以計算出來,J是電流密度,不同的取值計算出的線徑不同.由于高頻電流在導體中會有趨膚效應,所以在確定線經時還要計算不同頻率時導體的穿透深度.公式:d=66.1/(f)^1/2如果計算出的線徑D大于兩倍的穿透深度,就需要采用多股線或利茲線例如:1A電流,頻率100K.假設電流密度取4A/mm^2 D=1.13*(1/4)^1/2=0.565mm Sc=0.25mm^2 d=66.1/(f)^1/2=66.1/100000^1/2=0.209mm 2d=0.418mm 采用0.4mm的線,單根0.4的截面積Sc=0.1256mm^2 2根0.4的截面積Sc=0.1256*2=0.2512mm^2 可以看出采用2*0.4的方案可以滿足計算的要求.
公式:d=66.1/(f)^1/2跟實際應用不是很符合,這個公式是用25度的電阻率簡化出來的,實際應用中銅線的溫度應該比較接近100度,公式應該為d=76/(f)^1/2
0
回復
@shan9108
高頻變壓器線徑的確定根據公式D=1.13(I/J)^1/2可以計算出來,J是電流密度,不同的取值計算出的線徑不同.由于高頻電流在導體中會有趨膚效應,所以在確定線經時還要計算不同頻率時導體的穿透深度.公式:d=66.1/(f)^1/2如果計算出的線徑D大于兩倍的穿透深度,就需要采用多股線或利茲線例如:1A電流,頻率100K.假設電流密度取4A/mm^2 D=1.13*(1/4)^1/2=0.565mm Sc=0.25mm^2 d=66.1/(f)^1/2=66.1/100000^1/2=0.209mm 2d=0.418mm 采用0.4mm的線,單根0.4的截面積Sc=0.1256mm^2 2根0.4的截面積Sc=0.1256*2=0.2512mm^2 可以看出采用2*0.4的方案可以滿足計算的要求.
謝了!
0
回復
@ss0216
不一樣.電感J值在有風扇降溫時取8,在沒有降溫時取10d=I/J^1/2再乘2 應該是2.8mm的線徑
“電感J值在有風扇降溫時取8,在沒有降溫時取10 ”這句話怎麼看了兩天了還沒有更正啊,有風冷當然比無風冷可以取更大的電流密度,可是這個說法剛好反過來了.
其實電感因為磁芯材料五花八門,還有不同取值的deltaB造成了鐵損耗的千差萬別, 風冷效果和變壓器也大不一樣,沒有辦法跟變壓器一樣定義一個大概的電流密度范圍,實際應用上從4~25A/mm^2都有人用.
比如用鐵粉芯的因為鐵損耗很大,因此電流密度要相對取小,但是當圈數足夠多的時候電流密度又可以取大些,而只要保證總損耗在可接受的范圍就可以了,鐵硅鋁的應用又不一樣.
好象囉嗦太多了,自己抓主意就好,呵呵.
^,連長這個是什么意思啊?
0
回復