我在測試120W鎮流器EMC時發現5.4MHZ一直超標,改共模電感還是超標,我想請教高手以下兩個問題:
1)5.4MHZ超標如何去判斷鎮流器那塊電路出問題,以此類推12.5MHZ 9.8MHZ 超標又該如何判斷問題點呢?是否有規律,請指點.
2)5.4MHZ超標頻率是否與鎮流器那個點工作頻率有倍頻關系,倍數又是多少?請解答.