用1,2,3,4的PWM觸發串聯諧振拓撲結構中對應的開關管,并且要求4路的正脈寬是相等的。現在需要對波形進行定頻調寬控制,即不改變周期,調節脈寬從0--周期的50%變化?,F在是使用DSP 2407的時間管理器的兩個比較單元來輸出的,如果要保證四路的正脈寬相等的話,比較寄存器需要為周期寄存器的1/2。如果調節比較寄存器的值來改變脈寬,勢必導致1和2,3和4的正脈寬不相等,所以利用改變死區寄存器來調節脈寬的話,但即使死區寄存器的值為允許的最大值,仍然無法將脈寬調節至0。
請教有什么方法解決這個問題或者有其他方法實現上述需求呢?