uc3854應用沒有驅動波紋
30V還沒試過,做過的工作范圍80-290V,你可以計算一下,100W負載在30V的時候工作平均電流在3.3A,再加上電路損耗,你3A保險絲當然頂不住啦
你設計的輸出電壓是多少伏的
我是希望從低壓調試安全點,輸出最終是希望達到380VDC。不過現在輸入30VAC的時候輸出也就80VDC.
現在還是有那個奇怪的現象,我的3854電源是用一個開關電源提供12V,我送上12V后,有時候有驅動波,怎么有時候又沒有,換了幾個IC都有這樣的情況。應該不是IC的問題。
當沒有驅動波德時候量緩啟動腳13腳竟然是低。
我的10腳ENA用10K電阻串7K電阻將12V分得5V送入IC得不知道是不是這個問題照成。
開環狀態的話 只要ENA腳為高電平,輸出應該是最大占空比輸出,還有關注一下2腳電位
你這個時有時無的情況是不是閉環狀態測試到的
閉環狀態下反饋環路設置不恰當就會導致輸出波形丟失的現象
還有你這樣30V調試對最終的電路沒有意義
升壓電感,吸收電路,反饋環路參數都不能作為90-270VAC輸入的參照
這樣調試只是驗證IC功能而已
剛才才發現原來UC3854有2種,一種要電源高于12V 一種要電源高于16V 我買的是UC3854N估計是要高于16V的,現在電源用了個20V的問題,再也沒有啟動無驅動波波情況了。
我用低電壓主要怕炸管,而且如果管發熱可以及時關電。
郁悶的狠,剛才換了10A的保險,輸入調到50VAC,管子就壞了,還很熱。這就奇怪了,才接了100W負載,而且生壓輸出才升到80VDC。管子已經掛了。
我用的G40N60 38A/600VIGBT管,因為手頭只有這個。頻率110KHZ應該沒問題的。
電路完全按著3854 PDF中的電路做的。請問該怎么樣調試可以一步步發現問題,避免燒管?
只關注過A和B型的
A型工作電壓16/10V
B型的10.5/10V
ENA使能 A型2.5/2.25V
B型2.65/2.15V
調試的時候注意計算好保護電路的參數,就比較少機會炸管
主要看2腳電位,這個比較關鍵,跟2腳上拉電阻和電流取樣電阻都有關系
設置不當會瞬間炸管
我分析了我的PCB感覺底線走的有問題,調整了一下,已經可以工作起來了(還需要后續確認是不是這問題造成),現在帶100W沒有接任何散熱片,IGBT管和RHRP15120都熱的快,以前做BOOST不會這么快。
請教一個很奇怪的問題,我以前做BOOST電路,二級管用RHRP15120 50KHZ,二極管溫升很小。
怎么現在用UC3854做PFC RHRP15120帶100W就很熱了,頻率110KHZ,難道頻率高的原因嗎。RHRP15120一般工作在這個位置是很難壞的,竟然已經搞壞了2個,以前可從來都沒壞過。
我的PFC IC 上印的確實是UC3854N 沒見到什么A B .
我仔細看了說明書,好像UC3854必須16V以上才能正常工作