請問:
1、開關機時的輸入輸出時間
2、電壓上升沿時間
3、開關機次數
這幾個指標的具體參數。謝謝。
1.應該是指你的normal電壓輸入時開始計時,到輸出電壓建立為止的時間,這個時間又稱之為soft start時間,具體規格一般是3~10S,客戶有要求的話,另談
2.輸出的上升沿時間,這個時間和第一個問題的時間可以只測試一個,至少我們這邊是這樣,兩者的差別在于前者多一個delay的時間,所以看你怎么測試了,相應的規格需要做修改
3,ON/OFF的次數,這個沒有統一的規定,有些機種次數多,有些少,但是在老化測試時,都有大概半小時的on/off測試
好的,謝謝了。
這幾項在網上查不到,呵呵
1、開機時間(啟動時間):輸入電壓建立,到輸出電壓達到標稱值90%的時間。一般要求2S內。
2、上升時間:輸出電壓從10%(有的規定是從0)上升到90%的時間。一般要求10-20ms.(根據實際需要,來定規格.有的系統可能有時序要求)
3、開關機次數,一般指開關沖擊次數,看產品應用的地方,做出要求。比如電視機,機頂盒,DVD。一般開關次數都比較多,可靠性理論測試10W次。
這個不是固定的,要根據你的負載或者客戶要求來定的