你問我答 電源安規問題系列之五

如果您有下列范圍內安規問題:
1、通信電源、信息技術類產品或UL/EN/IEC 60950,60950-1標準;
2、UPS產品;或UL 1778,EN/IEC 62040-1-1,-1-2
3、變頻器產品;或UL508C, EN/IEC 61800

特別聲明:

1、本人不提供任何標準的文本,所以不要留這類要求的帖;最好是具體問題,太泛的問題無從答起,或需當面交流的問題,很難寫的清楚明了的,在此一并請諒解;
2、請留意本帖范圍,超范圍問題,非我專長,概不答復;
3、為節約你我的時間,請先查看前三帖,沒有你要問的問題,再發帖.
之一:http://bbs.dianyuan.com/topic/14511
之二:http://bbs.dianyuan.com/topic/16992
之三:http://bbs.dianyuan.com/topic/54470
之四:http://bbs.dianyuan.com/topic/76246

之五:http://bbs.dianyuan.com/topic/587338

全部回復(31)
正序查看
倒序查看
mlzjde9
LV.2
2
2010-08-06 21:53

謝謝LZ。

有兩個問題:

1) hi -pot test 是為了防止electric shock。 設計的時候需要考慮哪些方面 來確保hi -pot 測試通過

2)對于work voltage, 實際上在設計電路的時候, 我可能不知道 原副邊的電壓是多少。 那么,原副邊的距離 怎么確定

謝謝。 一直 對安規不懂。 謝謝專家的解答。

0
回復
iec60950
LV.6
3
2010-08-07 07:54
@mlzjde9
謝謝LZ。有兩個問題:1)hi-pottest是為了防止electricshock。設計的時候需要考慮哪些方面來確保hi-pot測試通過2)對于workvoltage,實際上在設計電路的時候,我可能不知道原副邊的電壓是多少。那么,原副邊的距離怎么確定謝謝。一直對安規不懂。謝謝專家的解答。

問題1,采取下述方法:

a、 明確絕緣結構,劃清隔離帶;

b、找出跨接隔離帶的器件;

c、確認隔離帶耐壓要求,有時需要考慮耐壓分配關系;

d、確認隔離帶的器件參數不低于耐壓要求;

e、根據絕緣耐壓和絕緣工作電壓,查表給出隔離帶最小距離要求;

然后據此設計,一般均可通過耐壓測試;

問題2,絕緣工作電壓在設計之初為估計值,但不得低于輸入電壓的電網電壓標稱值;絕緣工作電壓的估計與拓撲結構、絕緣結構、輸入電網電壓、電路工作模式、負載條件等均有關系,需要一定的經驗積累。

0
回復
mlzjde9
LV.2
4
2010-08-07 12:20
@iec60950
問題1,采取下述方法:a、 明確絕緣結構,劃清隔離帶;b、找出跨接隔離帶的器件;c、確認隔離帶耐壓要求,有時需要考慮耐壓分配關系;d、確認隔離帶的器件參數不低于耐壓要求;e、根據絕緣耐壓和絕緣工作電壓,查表給出隔離帶最小距離要求;然后據此設計,一般均可通過耐壓測試;問題2,絕緣工作電壓在設計之初為估計值,但不得低于輸入電壓的電網電壓標稱值;絕緣工作電壓的估計與拓撲結構、絕緣結構、輸入電網電壓、電路工作模式、負載條件等均有關系,需要一定的經驗積累。

謝謝 LZ

hi-pot測試的主要目的驗證各種絕緣等級是否符合要求是么?

也就是用來測試電源中的基本絕緣 加強絕緣等 是否達標 

是這樣理解的么

 

0
回復
2010-08-07 17:07
@mlzjde9
謝謝LZhi-pot測試的主要目的驗證各種絕緣等級是否符合要求是么?也就是用來測試電源中的基本絕緣加強絕緣等是否達標 是這樣理解的么 

一客戶要求變壓器需要通過IEC 950 標準,苦於沒有任何資料,(正在找,還找不到),現在無法判定哪個測試點是正確的。

請幫助確認一下   __Vrms @ __mA, 最好告知原文的規定 

0
回復
2010-08-07 17:08
@webtianxia
一客戶要求變壓器需要通過IEC950標準,苦於沒有任何資料,(正在找,還找不到),現在無法判定哪個測試點是正確的。請幫助確認一下  __Vrms@__mA, 最好告知原文的規定 
我最關心的是漏電流的規定,到處找不到明文規定。我所說的漏電流是指高壓狀態下的漏電流,不是指接觸電流
0
回復
iec60950
LV.6
7
2010-08-12 14:51
@mlzjde9
謝謝LZhi-pot測試的主要目的驗證各種絕緣等級是否符合要求是么?也就是用來測試電源中的基本絕緣加強絕緣等是否達標 是這樣理解的么 

可以這樣說。

0
回復
2010-08-16 16:17
@iec60950
可以這樣說。
那哪裡有規定?
0
回復
iec60950
LV.6
9
2010-08-23 09:47
@webtianxia
我最關心的是漏電流的規定,到處找不到明文規定。我所說的漏電流是指高壓狀態下的漏電流,不是指接觸電流

國際標準通常沒有這個規定,部分國標、行標有此明確數值;

耐壓漏電流的數值取決于下述因素:

1. 儀器輸出容量,普通耐壓測試儀一般為500VA,這樣漏電流就限制了;

2. 跨接隔離帶的阻容;

3. 生產車間是否有濕度控制,有控制的可以限值可以設小些,否則大些;

4. 本公司習慣與生產線操作的歸一化考慮;一般一個公司最好不超過5組數值要求,同類產品最好相同,否則生產出錯概率增加;

通常取值為:AC 10~ 30mA,但最大也不超過100mA;

DC 1~10mA

0
回復
webtianxia
LV.5
10
2010-08-30 08:39
@webtianxia
那哪裡有規定?

我有一個問題請教,我有一個電源,上面並聯了8個變壓器,現在每個變壓器的漏電流約為2mA@3500Vac, 那麼8個都要到16mA 了,這能否過IEC950?

 

 

0
回復
iec60950
LV.6
11
2010-08-30 13:47
@webtianxia
我有一個問題請教,我有一個電源,上面並聯了8個變壓器,現在每個變壓器的漏電流約為2mA@3500Vac,那麼8個都要到16mA了,這能否過IEC950?  
僅就耐壓而言,沒有任何問題;整機測試時可以通過直流耐壓測試驗證。
0
回復
webtianxia
LV.5
12
2010-08-30 20:31
@iec60950
僅就耐壓而言,沒有任何問題;整機測試時可以通過直流耐壓測試驗證。
那是否我對變壓器就可測直流呢? (3500*1.4) 差不多要打5KV DC,
0
回復
iec60950
LV.6
13
2010-08-31 08:28
@webtianxia
那是否我對變壓器就可測直流呢?(3500*1.4)差不多要打5KVDC,
從整機的角度來講沒有問題;但變壓器是有專門標準的,應該是IEC61558,好像要求為交流耐壓測試。對變壓器標準不熟悉,不能完全確認,但沒有見到變壓器本身用直流測試的。
0
回復
mikexu
LV.1
14
2010-10-22 15:32
@iec60950
國際標準通常沒有這個規定,部分國標、行標有此明確數值;耐壓漏電流的數值取決于下述因素:1.儀器輸出容量,普通耐壓測試儀一般為500VA,這樣漏電流就限制了;2.跨接隔離帶的阻容;3.生產車間是否有濕度控制,有控制的可以限值可以設小些,否則大些;4.本公司習慣與生產線操作的歸一化考慮;一般一個公司最好不超過5組數值要求,同類產品最好相同,否則生產出錯概率增加;通常取值為:AC10~30mA,但最大也不超過100mA;DC1~10mA

請問樓上的兄弟:

你說說的第四點,在標準或安規系統里有說明這個電流的設置問題嗎?通常取值是10~30mA,那我去5mA可不可以呢?

請幫忙解答一下,謝謝!

0
回復
iec60950
LV.6
15
2010-10-28 10:07
@mikexu
請問樓上的兄弟:你說說的第四點,在標準或安規系統里有說明這個電流的設置問題嗎?通常取值是10~30mA,那我去5mA可不可以呢?請幫忙解答一下,謝謝!
沒有問題;但通常這樣可能對EMC的設計要求提高了。
0
回復
hljzhang77
LV.4
16
2010-12-10 10:10
@iec60950
從整機的角度來講沒有問題;但變壓器是有專門標準的,應該是IEC61558,好像要求為交流耐壓測試。對變壓器標準不熟悉,不能完全確認,但沒有見到變壓器本身用直流測試的。

請教你一下:hi-pot test 是依照哪個標準來測試的呢??

0
回復
iec60950
LV.6
17
2010-12-11 17:10
@hljzhang77
請教你一下:hi-pottest是依照哪個標準來測試的呢??

通常是與最終產品標準相關的,如IT類,依據是 IEC/EN/UL/CSA 60950-1

0
回復
wuzhonggui
LV.9
18
2010-12-14 18:41
@iec60950
通常是與最終產品標準相關的,如IT類,依據是IEC/EN/UL/CSA60950-1

LZ有沒有LED 驅動電源的EMC標準!

UL

CE

0
回復
殲十
LV.2
19
2010-12-18 14:30

你好!

請問EN60950-1:2006與EN60950-1:2006+A11:2009有什么區別,與EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010有什么區別。謝謝!

0
回復
2011-02-28 10:27
@wuzhonggui
LZ有沒有LED驅動電源的EMC標準!ULCE
LZ,要是剛入行的朋友看了你寫的東西,會被誤導的哦。
1,"影響力比較大的是UL,CE,TUV,中國的3C認證"這些不是認證標準,而是認證標志;
2,"眾多標準里面,內容無非就兩大類的內容要求:EMC(電磁干擾)和FCC(安全規范)",FCC和安全規范不能等同吧?建議說成電磁兼容和安全。

0
回復
chromawang
LV.1
21
2011-02-28 22:14
@殲十
你好!請問EN60950-1:2006與EN60950-1:2006+A11:2009有什么區別,與EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010有什么區別。謝謝!
請問EN60950-1:2006與EN60950-1:2006+A11去那里能下載,能個地址,謝謝
0
回復
wuyanr103
LV.1
22
2011-03-14 09:22
請問一下, 在UPS電源一次側,用作熱熔斷的Thermal Fuse應該在PCB板上怎樣標識?
0
回復
zqq1124
LV.1
23
2011-04-11 21:02

先謝:

1.開關電源傳導與輻射主要與那些有關?

2.具體測試不過,該怎樣改動?

0
回復
2011-04-21 21:05
牛人!
0
回復
2011-04-22 08:40
佩服!
0
回復
quanbo
LV.1
26
2011-05-14 11:50
@江湖電源
佩服!
**此帖已被管理員刪除**
0
回復
ssamdge
LV.3
27
2011-05-21 01:10
@zqq1124
先謝:1.開關電源傳導與輻射主要與那些有關?2.具體測試不過,該怎樣改動?

影響的地方太多了,建議先看一些關于EMC方面的資料再問這樣的問題。不然暈一片-------

0
回復
dcg1985362
LV.5
28
2011-05-31 16:06

你號,我請問下

在常規的85V~260VAC反激中,原邊MOSFET的G 跟D之間應該用什么絕緣?電氣間距跟爬電距離怎么確定/

0
回復
lin_mulin
LV.4
29
2011-06-06 14:31
@quanbo
**此帖已被管理員刪除**
好東西!
0
回復
pjfzzpjf
LV.1
30
2011-07-08 07:28

測試的標準是 傳導 CLASS B

測試過程中 發現一個奇怪現象,將一個共模電感接在機箱外面,傳導可以過。

將這個共模電感放放在機箱里 面,傳導可以過不了,而且干擾更嚴重。

求高手指點一下。

0
回復
2011-09-02 16:37
請教下:如果已經過了認證的電源,由于后來配機裕量不足,我改動的次級吸收電路(貼片的)電容的容值,另外由于其它原因,我將假負載貼片電阻的阻值做了小改動,這些改動需要我送機再重新檢測嗎?
0
回復
發
主站蜘蛛池模板: 久久狠狠中文字幕2017 | 久久亚洲aⅴ永久无码精品 精品久久久久久久久久ntr影视 | 99re6这里有精品热视频在线 | 国产成人久久久精品二区三区 | 另类综合日韩欧美亚洲 | 亚洲黄色免费视频 | 一区91| 中文字幕一区日韩精品欧美 | a级毛片免费观看网站 | 自拍偷拍18p | 国产农村妇女一区二区三区 | 久久免费观看少妇a级毛片 正能量免费网站WWW正能量免费 | 五月丁香六月婷婷深爱综合 | 久久99精品国产一区二区三区 | 国产1区视频 | 在线A亚洲老鸭窝天堂AV高清 | 国产又黄又爽胸又大免费视频 | 久久国产色av老熟蜜臀av | 亚洲华人play视频在线 | 超碰福利在线观看 | 看黄色免费片 | 狠狠操网址| 日本v片| 在线观看国产一区二区三区 | 国产一区二区高清在线观看 | 国产精品一区一区三区 | 色日韩综合 | 野花社区www官网在线观看 | 国外欧美一区另类中文字幕 | 成人在线观看一区二区三区 | 国产亚洲精品久久久999密壂 | 久久精品成人免费观看三 | 精品欧美亚洲韩国日本久久 | av在线干| 黄视频国产 | 亚洲成a人片在线观看天堂 亚洲欧美日韩国产专区一区 | 久久久久久国产精品免费无遮挡 | 欧美三级真做在线观看 | 爱看久久| 欧美在线一 | 国产色产综合色产在线观看视频 |