我現在ZX7-200A的就是220V/380自動轉換的
這個一點都不難
計劃.功率部分采用540v半橋電路...220伏時倍壓整流出約600vdc.
轉換線路大家有什么好建議?
我們的原來用LM339比較器控制以個繼電器,但個別在220V 焊接時有誤動作不焊時正常 的情況,后來用單板機測交流電壓,就沒有這種現象了,還有濾波電容一定要選好的要,不好的220V時炸電容
可控硅年代我做過自動轉換....用380:40變壓器降壓...用2個三極管比較整流后電壓.----220時吸合繼電器.380v時不吸合.但220時也有誤動作....
后來改為直接從來電降壓.220時吸合繼電器.380v時用可控硅拉低繼電器線圈電壓.....
傳個圖來學習下~~
有更簡單的方法
大哥:能傳一個電路過來學習下嗎?小弟我正在做類似的課題!做過110V~220V自動轉換的,但是沒有做過220V-380V自動轉換!
美妙絕倫,這是最優方案,,,,,,, 這就是........國際當今......最流行.....最時髦方案.......
什么?220v/380v通用機?寬電壓也是自尋死路?
工廠才不能搞不三不四產品,純屬窮玩。