我司最近3C驗廠、發現耐壓測試儀和接地電阻測試儀點檢方法不科學、
目前我司點檢方法為短路測試點檢儀器、
此方法是不科學的、后決定使用點檢治具來點檢、查閱很多資料和問過很多技術研發的朋友、
都說用點檢治具、
但是不知如何選用水泥電阻和治具箱、知道的友友能否告之如何制作、
或東莞那個公司可以購買、謝謝!
測試條件如下:接地電阻儀: 25 A 0.1歐姆
絕緣耐壓測試儀: 1800V/10mA
1250V/10mA
將接地電阻儀報警預置在0.1Ω,電流設定為25A 分別按以下幾種情況判定:
1)接地電阻儀的測量阻值在0.1Ω±5%之內并同時報警,則說明被檢查的接地電阻儀器技術參數和功能均正常。