@dengchangwei
c6ks的故障是逆變管燒了,還有外圍的一些小電阻和二極管,更換后,連接電池按開機鍵風扇轉,喇叭不響,指示燈也不亮,按關機鍵沒有反應,必須拔電池插頭,測量開機電路輸出的5V,12v都正常,電池電壓240V也正常,請問我該怎么維修,謝謝。
看樣子似乎是保護關機。應該功率線路部分還有問題。我一般修逆變管子炸的機器過程是這樣的,可供參考:
1,拆下故障IGBT,模塊的就不用說了,分離并聯的建議全拆下,
2,查驅動部分,最好能用示波器看波形,上下同時看,注意探棒兩個通道的隔離
3,查控制部分,(如果2正??商^)
4,查輔助電源部分(如果2正??商^)
5, 確認以上以及前級電路正常(dc/dc電路也即電池轉正負380v的電路),
6,裝上好的逆變IGBT,
7,把直流電源調到電池電壓(沒有就用電池組串只保險限流)接入開機
8,直流啟動正常后,關機加市電測試。
0
回復
@秋水長天
看樣子似乎是保護關機。應該功率線路部分還有問題。我一般修逆變管子炸的機器過程是這樣的,可供參考:1,拆下故障IGBT,模塊的就不用說了,分離并聯的建議全拆下,2,查驅動部分,最好能用示波器看波形,上下同時看,注意探棒兩個通道的隔離3,查控制部分,(如果2正??商^)4,查輔助電源部分(如果2正??商^)5, 確認以上以及前級電路正常(dc/dc電路也即電池轉正負380v的電路),6,裝上好的逆變IGBT,7,把直流電源調到電池電壓(沒有就用電池組串只保險限流)接入開機8,直流啟動正常后,關機加市電測試。
會不會是控制板壞了呢,兩臺都是同樣的毛病,手里沒有控制板可以試,
0
回復