在雷電綜合防護工程中,接地是一種不可或缺的重要措施。GB50057-94《建筑物防雷設計規范》明確規定防雷工程中應采取共用接地系統和等電位聯結。防雷接地不僅要求能迅速泄放雷電流,還要求泄放雷電流后,保持地電位的穩定和均衡呢,盡可能消除電位差。如果機房防雷接地系統中零地電壓過高,不但影響通信造成數據傳輸誤碼率增大,甚至會損壞網絡設備。有些設備還設置有零地電壓檢測電路,一旦零地電壓高于某一規定值就不鞥呢開機。還有很多設備都對零低壓有明確的要求,如調制解調器要求不大于5V,衛星通信系統要求小于3V,個別重要復位器甚至要求小于1V。可見設法降低或消除零低壓電位差是機房防雷接地系統中必須要解決的問題。筆者根據不同的形成原理,談談降低零地壓的一些初淺認識,提出一些降低零低電位差的方法。
1、 三相電源配電負載分配嚴重不平衡,造成零線電流過大。
按照GB50174-93《電子計算機機房設計規范》,機房應采用TN-C-S方式配電。進入建筑物以前為TN-C,進入后采用TN-S制。若單相負荷嚴重不平衡,即相電流幅值不等,夾角不為120°,則流入中線阻抗的存在,中線電流在阻抗上就會產生電位差。零線上遠離進線端的點,相對于地的電位就可能較高。
1.2三相不平衡且中性線斷線、未接好或阻抗較大導致中性點位移
三相不平衡的TN-S系統中,中線完好時,N1點位負荷中性點,因為此時N1至U1、V1、W1電壓絕對值相等,但由于某種原因使中線斷線或接地不良,這時N1點不再為中性點,這種現象稱為中性點位移。這時,各相負荷承受的電壓變大或變小,N1點電位發生變化。
1.3中線(零線)中有較多高次諧波電流流過
供電系統中的諧波電流源通過電網將在阻抗上產生諧波壓降,從而導致諧波電壓的產生。由于諧波電流必然在零線上產生壓降,而使零地位差抬高。
1.4當零線與其它線路構成較大回路,且受電磁場干擾,零線中會產生感應電壓。這在設備未開機、零線線纜較長時,表現更為明顯。
1.5接地電阻不符合要求
共用接地時零線接地電阻、地線